7 минут назад, Dmitry сказал:

чёт пидозра.что контактная группа такая же как и в АББ :D

Это просто другой производитель и не более того... В Америке, если посмотрите, и щиты не такие как во всей Европе, а какие то убогие как из прошлого века. И менять походу они это и не собираются, как и все остальное.

ABB и Siemens ничем не хуже. Нужно просто выбирать автомат правильно. А то есть дурачки которые ставят и 100А автоматы на 2.5 или 4 кв.мм. кабель ...(

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 1k
  • Создано
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Лучшие авторы в этой теме

Опубликованные изображения

12 минут назад, Crossfire сказал:

Нет, там в описалове какой-то хитрый способ разрыва. В отличие от типовой плавкой вставки, эта хрень сечение выделенки не занижает при малой мощности. Очень интересно.

Клепают походу где-то в Китае :Bignose:, поскольку барыжат этим в основном поляки. Ну и Гугл находит обзор у фрицев этой штуковины.

Принцип я до конца не понял, гидравлика с маслом что-то, нахлобучивают грамотно :D

На ебее они же, с доставкой примерно 90 ойро выходит. Немало в общем-то за ноунейм.

клюв и контакт  такие же ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Америкосы делают

http://www.carlingtech.com/hydraulic-magnetic-circuit-breakers

они к АББ никакого отношения не имеют.

Насчет китая пошутил, конечно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

29 minutes ago, Dmitry said:

чёт пидозра.что контактная группа такая же как и в АББ :D

Тут на нём есть очень важный параметр Short Circuit Capacity, так вот 1,5 kA — это очень мало, он одноразовый по сути.

Нормально 6-10 kA.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, E320 Sportline сказал:

Так, вдруг кому пригодится:

стоят у меня все автоматы Siemens, причём немецкого производства. А в щитке и на входе в квартиру стоят 40А с таким нюансом, как оказалось — примерно с 20А потребления начинают "подзуживать" и всегда заметно греются.

Поменял их на аналогичные ABB — очень удивился заметно улучшившемуся звуку, и да, они бесшумные и не греются практически.

 что значит "подзуживать,,?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

10 minutes ago, Mickey said:

 что значит "подзуживать,,?

Издавать жужжание. :D

И именно только 40А-ник, причём оба имевшихся идентично,  версии 10А-32А тишина.

Виновник:

Untitled.jpg

C40 аналогично выглядит этому C32.

Untitled 2.jpg

Untitled 3.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

1 hour ago, Dmitry said:

чёт пидозра.что контактная группа такая же как и в АББ :D

Обычный ABB внутри выглядит примерно так:

 

Construction-Parts-of-MCB-Miniature-Circuit-Breaker.jpg

MCB INTERNAL.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

19 минут назад, E320 Sportline сказал:

Издавать жужжание. :D

И именно только 40А-ник, причём оба имевшихся идентично,  версии 10А-32А тишина.

Виновник:

Untitled.jpg

C40 аналогично выглядит этому C32.

Untitled 2.jpg

Untitled 3.jpg

C40 Siemens, я так понимаю он на входе в квартире стоит? И от него уже разводка на другие маломощные потребители?

Если да- то 40 А на квартиру мало (на всю). От этого может и гудеть (если на пределе работает). В этом случае- вводной нужно ставить на 63А- дальше на свет и розетки , исходя из сечения кабеля.

 

Такой, как на фото, а именно 2Р- ставить можно только в одном случае (ввод в квартиру), т.к. этого требует ПУЭ.

Во всех остальных случаях- ноль не должен проходить через автомат. Он должен ша нулевую шину садиться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если про обычные автоматы, то лучшая размыкающая группа у Шнайдер Acti 9. Где-то видео даже было замедленной съемки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 minutes ago, Smile600 said:

C40 Siemens, я так понимаю он на входе в квартире стоит? И от него уже разводка на другие маломощные потребители?

Если да- то 40 А на квартиру мало (на всю). От этого может и гудеть (если на пределе работает). В этом случае- вводной нужно ставить на 63А- дальше на свет и розетки , исходя из сечения кабеля.

 

3 hours ago, E320 Sportline said:

как оказалось — примерно с 20А потребления начинают "подзуживать" и всегда заметно греются.

У меня теперь есть токовые клещи :).

40А стоял в щитке, 32А стоял на входе в квартиру, когда жара настала, кондиционеры начали "жрать", а C32 стал выключаться, я поставил C40 и обнаружил, что он жужжит, пошёл в щиток — и там жужжит.

Начал расследование. Нормальный автомат не должен жужжать с половины допустимого тока.

В результате всё теперь хорошо.

На входе в квартиру и в щитке стоят ABB C63. Максимальное потребление примерно 35-40А у меня.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

13 минут назад, E320 Sportline сказал:

 

Обычный ABB внутри выглядит примерно так:

 

Construction-Parts-of-MCB-Miniature-Circuit-Breaker.jpg

MCB INTERNAL.png

Ну и у того клюв контакт -такие же )) в части звука интересует замкнутый контакт , а на разрыв и АББ отлично работает ,но разрыв к звуку не имеет отношения)) Поэтому тот автомат - блажь :P

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я себе вот такой поставил,больше чем этот я не видел нигде. Там где я покупал есть предохранители на 32-40-50ампер. 

http://www.audioconnexion-shop.de/epages/61305958.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61305958/Products/1005/SubProducts/1005-0001

 

image.jpeg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну вот у меня точно такой же, только без позолоты, АББшный. На 32 А.

AHP - это Легранд позолоченный кажись.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, E320 Sportline сказал:

 

У меня теперь есть токовые клещи :).

40А стоял в щитке, 32А стоял на входе в квартиру, когда жара настала, кондиционеры начали "жрать", а C32 стал выключаться, я поставил C40 и обнаружил, что он жужжит, пошёл в щиток — и там жужжит.

Начал расследование. Нормальный автомат не должен жужжать с половины допустимого тока.

В результате всё теперь хорошо.

На входе в квартиру и в щитке стоят ABB C63. Максимальное потребление примерно 35-40А у меня.

Если бы на входе в квартиру стоял Siemens С63 - он бы тоже не жужжал.

Как я и написал выше- 40А мало. ОНи работают как раз на границе перехода в отключение, но еще не выключаются а начинают гудеть. Но вообще такой эффект наблюдается у всякого дерьма типа IEK, который вроде при 40А вроде как должен выключиться но сказочным образом этого не делает.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

7 minutes ago, Smile600 said:

Если бы на входе в квартиру стоял Siemens С63 - он бы тоже не жужжал.

Ещё раз хочу уточнить, что C32 молчал и только выключался на установленной нагрузке в соответствии с группой С.

А поставленный на замену C40 жужжал с 20А нагрузки, точно также вёл себя поставленный ранее в щитке (его слушать просто никто не ходил), куплены все одновременно в одном магазине.

Не зря серию сняли с производства, наверное.

Этот номинал был выбран, когда кондиционеров не было и забылось потом. :blush:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Andrei73 сказал:

Я себе вот такой поставил,больше чем этот я не видел нигде. Там где я покупал есть предохранители на 32-40-50ампер. 

http://www.audioconnexion-shop.de/epages/61305958.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61305958/Products/1005/SubProducts/1005-0001

 

image.jpeg

Вообще это утопия. Прошлый век. Контакты, даже если и позолочены- на самом деле ничего не дают. На хороших автоматах они посеребреные+ автоматы имеют дугогасительную камеру, чтобы на самих этих контактах в момент отключения как раз эта дуга и не образовывалась под нагрузкой+ катушка (срабатывает при превышении допустимого тока, методом втягивания в себя сердечника и разъединяя контакт.)

Т.е. по сути в автомате 2 защиты : по току и по перегреву.

Здесь же, по сути плавкая вставка. ТО что пишут что здесь мол не подвижных частей- да верно. НО внутри вставки- также провод небольшого сечения, для того чтобы при превышении нагрузки он мог отработать, Одним словом- утопия.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

5 минут назад, E320 Sportline сказал:

Ещё раз хочу уточнить, что C32 молчал и только выключался на установленной нагрузке в соответствии с группой С.

А поставленный на замену C40 жужжал с 20А нагрузки, точно также вёл себя поставленный ранее в щитке (его слушать просто никто не ходил), куплены все одновременно в одном магазине.

Не зря серию сняли с производства, наверное.

Этот номинал был выбран, когда кондиционеров не было и забылось потом. :blush:

Не знаю. НО и обратного утверждать не буду.

Вообще у себя (все на АВВ) - до счетчика, т.е. на ввод  63А (2р)- дальше счетчик- дальше (во втором щитке) основной автомат на 50А (1Р+N), т.е. с отключаемой проходной нейтралью (нейтраль в данном случае именно проходная, т.е. конструктивно выполнена ввиде модуля проходного без всяких катушек внутри) - ну и дальше уже пошла разводка на потребителей, часть через УЗО +автоматы - часть просто через автоматы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нормальный айбибишный С40 на 40 амперах не должен отключаться, у него запас 1,13 тока номинального (45ампер). А долговременный рабочий ток 1,45 тока номинального (58А), вот по его достижении автомат должен отрубиться тепловухой за время, не превышающее 1часа.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 07.07.2018 в 23:42, Smile600 сказал:

Вообще это утопия. Прошлый век. Контакты, даже если и позолочены- на самом деле ничего не дают. На хороших автоматах они посеребреные+ автоматы имеют дугогасительную камеру, чтобы на самих этих контактах в момент отключения как раз эта дуга и не образовывалась под нагрузкой+ катушка (срабатывает при превышении допустимого тока, методом втягивания в себя сердечника и разъединяя контакт.)

Т.е. по сути в автомате 2 защиты : по току и по перегреву.

Здесь же, по сути плавкая вставка. ТО что пишут что здесь мол не подвижных частей- да верно. НО внутри вставки- также провод небольшого сечения, для того чтобы при превышении нагрузки он мог отработать, Одним словом- утопия.

Предохранитель позволяет избавиться от термопары и катушки магнитного расцепителя, которые звук совсем не озонируют. А с точки зрения электрики - да, прошлый век.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Mickey сказал:

Предохранитель позволяет избавиться от термопары и катушки магнитного расцепителя, которые звук совсем не озонируют. А с точки зрения электрики - да, прошлый век.

Чем плоха "термопара" ? И катушка магнитного расцепителя (которая срабатывает в заданном пределе превышающего тока) ?

Я ни один автомат АВВ разобрал (разных номиналов)- поверьте, нам нечего "паразитного" для прохождения тока и соответственно влияния на звук, нет.

Ну не просто я их разбирал, так же хотел удостовериться в надежности конструкции. Сомнения у меня возникли только на автоматах с небольшим номиналом (6, 10А), там действительно, в силу тех. характеристик внутри и катушка соответствующего (меньшего сечения провода).

В автоматах 16, 20, 25 А- с этим все в порядке.Сечение не занижается. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Smile600 сказал:

Чем плоха "термопара" ? И катушка магнитного расцепителя (которая срабатывает в заданном пределе превышающего тока) ?

Есть мнение, что сплавы проводника одного материала с другим материалом, меняют звук системы. Изменения могут быть как благозвучными (например, в случае с предохранителем Hi-Fi Tuning из хитрого сплава, или в вилках с многослойным покрытием, типа Oyaide 004, 037...), а могут быть наоборот грязными, как в случае с термопарой. Поэтому люди тупо меняют автомат на предохранитель, в надежде, что тот никогда не сгорит:), а звучание не пострадает.

По поводу катушки расцепителя ничего не могу сказать. Кому-то она ограничивает динамику, а для кого-то  фильтр.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нужен совет.

Выделенные линии проведены  многожильным проводом сечением 2,5 кв. и 4 кв.

Стоит ли обжимать концы лопатками Furutech FP-209-10(R) или лучше напрямую в розетку.

Розетки тоже Furutech.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Обжим в кустарных условиях мало чего даст. Если бы у меня такое было, сделал бы как Пурист заводит кабель в свои вилки. Конец обпаивается немного и обжимается немного, чтобы более прямоугольное сечение получалось.

Если есть гидроклещи - тогда да, имеет смысл посмотреть обжимные гильзы всякие. Но фуровский зажим вроде имеет изогнутую прижимную пластину, так что немного гибкий провод на конце лучше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

10 минут назад, Crossfire сказал:

Если есть гидроклещи - тогда да, имеет смысл посмотреть обжимные гильзы всякие. Но фуровский зажим вроде имеет изогнутую прижимную пластину,

В том и дело что такой сжим сконструирован для моножилы или лопаток. Обжимные гильзы всякие–худшее решение.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в теме...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...