Замена розеток, автоматов или трехфазка? - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации

Замена розеток, автоматов или трехфазка?


Blacktriangle

Рекомендованные сообщения

Система подключена 6-ю выделенками 3/4 от щитка, но дом пока подключен по одной фазе, а возможно трехфазное подключение. Розетки и автоматы самые обычные (попробовал поставить розетку Oyade - звук с нее ужас, плоский стерильный и холодный). Вот думаю, с чего лучше начать - попросить протянуть три фазы, поменять все автоматы (на что вопрос?) или поставить серьезные розетки (тоже вопрос какие). Что даст максимальный прирост в звуке?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 15
  • Создано
  • Последний ответ

Одна выделенка на наиболее чистой (выяснить опытным путем) фазе. Остальные потребители на другие фазы.

Распутать земляные петли.

Всё. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

47 минут назад, Маратище сказал:

Одна выделенка на наиболее чистой (выяснить опытным путем) фазе. Остальные потребители на другие фазы.

Распутать земляные петли.

Всё. 

 

И думаете с розетками и автоматами не заморачиваться? Кстати, а как распутываются эти земляные петли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

7 минут назад, Blacktriangle сказал:

 

И думаете с розетками и автоматами не заморачиваться? Кстати, а как распутываются эти земляные петли?

Думаю, не заморачиваться. Опыт в пользу этого. 

Распутывать так, чтоб их не было. :) Временами это серьезный ребус. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, Маратище сказал:

Думаю, не заморачиваться. Опыт в пользу этого. 

Распутывать так, чтоб их не было. :) Временами это серьезный ребус. 

Осталось найти специалиста, который способен их распутать. Местный электрик парень хороший и рукастый, но на это вряд ли способен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

4 минуты назад, Blacktriangle сказал:

Осталось найти специалиста, который способен их распутать. Местный электрик парень хороший и рукастый, но на это вряд ли способен.

Немосква? 

Электрика тут мало. :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, Blacktriangle сказал:

поставить розетку Oyade - звук с нее ужас, плоский стерильный и холодный

У Ояды все изделия хорошие.

Очевидно, вы не удосужились прогреть эту розетку.

Если хочется что-то хорошее сделать - прокиньте выделенку хорошим проводом.

Лучше не отечественного производства.

Хотя бы одну хорошим проводом, прогреете, сравните и убедитесь, что это стоило сделать.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

8 минут назад, okokok сказал:

У Ояды все изделия хорошие.

Очевидно, вы не удосужились прогреть эту розетку.

Если хочется что-то хорошее сделать - прокиньте выделенку хорошим проводом.

Лучше не отечественного производства.

Хотя бы одну хорошим проводом, прогреете, сравните и убедитесь, что это стоило сделать.

 

Уже поздно прокидывать провода, увы. Что касается Ояды - грел очень долго, звук на ней как был хрень полная так и остался.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

15 минут назад, Blacktriangle сказал:

Новая Рига

Ну норм. Мастеров на форуме - было. Киньте клич. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

"Я к этому Ояду такую личную неприязнь испытываю, что аж кушать не могу"

Что, неужели так плохо от одной розетки? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Так японцы ж. Они одной розеткой все мериканское щасте могут испортить.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Конечно завести три фазы вместо одной. Правильно распределить нагрузку в щитке от перекосов, выделенку запитать от фазы где нет моторов ( стиральной машина и пр.потребители). И нормальный «рукастый» электрик вполне с объемом работ справится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, autocat сказал:

"Я к этому Ояду такую личную неприязнь испытываю, что аж кушать не могу"

Что, неужели так плохо от одной розетки? 

Да, первое ощущение вау сколько деталей, потом сразу понимаешь, что пропала динамика, куда то ушел бас и звук стал плоским и неприятным.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, Georgiy сказал:

Конечно завести три фазы вместо одной. Правильно распределить нагрузку в щитке от перекосов, выделенку запитать от фазы где нет моторов ( стиральной машина и пр.потребители). И нормальный «рукастый» электрик вполне с объемом работ справится.

У меня трехэтажный дом, но я надеялся вообще одну фазу кинуть ТОЛЬКО на аудио.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 минуты назад, Blacktriangle сказал:

У меня трехэтажный дом, но я надеялся вообще одну фазу кинуть ТОЛЬКО на аудио.

Правильно. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Архивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших сообщений.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...