4 минуты назад, Nik сказал:

Кабель FURUTECH FP-314 AG II.Честно говоря,так и не понял какое там сечение.Пытался прочесть в инете,там идет разбивка данных по разным жилам.Вообщем,если поймете,что там с сечением,буду рад совету.

Аккуратно предположу 14 AWG, это нормально для 16 A. Есть один маленький нюанс в "советах с форума", Вам самому придется разбираться во всем (сколько характеристик в маленькой коробочке под названием "автомат и "УЗО"), так это устроено ... это поверьте не архи сложная задача. Если хотите разобраться, скачайте ABB каталог, там все точно описано и показаны графики для подбора необходимой устройств. Все что Вы спрашиваете относится к основам знаний современного человека, это исключительно мое мнение.

Дерзайте и у Вас все получится!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 688
  • Создано
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Лучшие авторы в этой теме

Опубликованные изображения

2 часа назад, Nik сказал:

А вот если поставить на одну доску  Schneider ELectric 1P+N 25А 30mA  АД63 11474 и ABB S202 C25 ,что на Ваш взгляд лучше?Данный Шнайдер испанской сборки,на нем так написано.

Чисто для электропроводки я за АВВ. Если же думать о ловли звуковых блох и влиянии солнечных пятен на рост бараньих яиц , то ХЗ. 

ПыСы: Работаю в энергосбытовой компании , занимаюсь продажей .  энергооборудования . Совет: больше внимания счетчику уделите.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Nik сказал:

А вот если поставить на одну доску  Schneider ELectric 1P+N 25А 30mA  АД63 11474 и ABB S202 C25 ,что на Ваш взгляд лучше?Данный Шнайдер испанской сборки,на нем так написано.

Лучше там где 6кА – рабочая отключающая способность в килоамперах.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, P.W. сказал:

Чисто для электропроводки я за АВВ. Если же думать о ловли звуковых блох и влиянии солнечных пятен на рост бараньих яиц , то ХЗ. 

ПыСы: Работаю в энергосбытовой компании , занимаюсь продажей .  энергооборудования . Совет: больше внимания счетчику уделите.

А какое именно внимание счетчику надо уделить? У меня например стоит еще советский, не электронный. От него я кинул 2 фазы - одну на автомат АВВ 16А -> фуджикура 5.5мм в квартиру и сразу распределитель. И другая линия на остальной блок автоматов.

Фазу снял и сразу в счетчик. Никаких УЗО нет вообще, только 2 линии автоматов после счетчика. Думаю может стоило бы нейтраль фуджикуры не на болт в щитке крепить, а 2 полюсной автомат использовать. Земли нет, поэтому занулять не стал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

7 часов назад, arzojaan сказал:

А какое именно внимание счетчику надо уделить? У меня например стоит еще советский, не электронный. От него я кинул 2 фазы - одну на автомат АВВ 16А -> фуджикура 5.5мм в квартиру и сразу распределитель. И другая линия на остальной блок автоматов.

Фазу снял и сразу в счетчик. Никаких УЗО нет вообще, только 2 линии автоматов после счетчика. Думаю может стоило бы нейтраль фуджикуры не на болт в щитке крепить, а 2 полюсной автомат использовать. Земли нет, поэтому занулять не стал.

У Вас старый советский не "прокатывает" по классу точности:o(Как у Вас получается оплачивать за электроэнергию по его показаниям:huh:. Если будете ставить новый электронный то хотя бы с классом точности-1. Да и две фазы со счетчика смысл кидать..По мне так лучше одной моножилой,но большего сечения.Вместо обычного двухполюсника можно- Дифф автомат двухполюсный.

abb_2csr255040r1164_207207_2.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

7 часов назад, arzojaan сказал:

А какое именно внимание счетчику надо уделить? У меня например стоит еще советский, не электронный. От него я кинул 2 фазы - одну на автомат АВВ 16А -> фуджикура 5.5мм в квартиру и сразу распределитель. И другая линия на остальной блок автоматов.

Фазу снял и сразу в счетчик. Никаких УЗО нет вообще, только 2 линии автоматов после счетчика. Думаю может стоило бы нейтраль фуджикуры не на болт в щитке крепить, а 2 полюсной автомат использовать. Земли нет, поэтому занулять не стал.

У счетчиков есть такой параметр , как межповерочный интервал. У современных однофазных он обычно 16 лет . У "советских" могло быть и 10 лет. Энергосбытовые компании обычно следят за этим и рекомендуют либо  поверить счетчик , либо его заменить. И жить спокойно дальше. Самый хороший счетчик с точки зрения диофила - это обычный электромеханический без возможности передачи данных по протоколу PLC в сетях АСКУЭ и без возможности сбора и хранения данных о режиме электропотребления и мощности. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

9 минут назад, P.W. сказал:

Самый хороший счетчик с точки зрения диофила - это обычный электромеханический

У меня ведь сейчас такой? Как я до сих пор на нем сижу - вопрос 10й)) Тут писали что это тот самый, ламповый)

На будущее, какой счетчик из новых посоветуете?

 

21 минуту назад, Случайный гость сказал:

Да и две фазы со счетчика смысл кидать..

Что бы на линии от счетчика не было ничего, кроме автомата выделенки. Разве не так? От счетчика пару огрызков кинуть вроде не проблема. Пока это 10ка ВВГ

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

6 минут назад, arzojaan сказал:

У меня ведь сейчас такой? Как я до сих пор на нем сижу - вопрос 10й)) Тут писали что это тот самый, ламповый)

На будущее, какой счетчик из новых посоветуете?

 

Что бы на линии от счетчика не было ничего, кроме автомата выделенки. Разве не так? От счетчика пару огрызков кинуть вроде не проблема. Пока это 10ка ВВГ

https://moscow.petrovich.ru/catalog/10175/140891/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs0MDY1MTc3Mzs3MDAwNDY4NzYxO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=171473899237442806&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MSK|DSA|40651773&utm_content=cid|40651773|gid|3684667875|aid|7000468761|kid|966635|pos|premium1|adtarget|Электротехническое оборудование|Автоматы%2C щиты и счетчики|adtarget_id|966635|src|search_none|dvc|mobile|goalid|0&utm_term=966635||reg|Москва

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

6 минут назад, arzojaan сказал:

У меня ведь сейчас такой? Как я до сих пор на нем сижу - вопрос 10й)) Тут писали что это тот самый, ламповый)

На будущее, какой счетчик из новых посоветуете?

 

Что бы на линии от счетчика не было ничего, кроме автомата выделенки. Разве не так? От счетчика пару огрызков кинуть вроде не проблема. Пока это 10ка ВВГ

Ну если именно старый Советский то хреновый(вечером его хорошо "слышно"под разной нагрузкой) Если он у Вас абсолютно бесшумный.то я сильно удивлюсь:). Ну в конечном итоге все равно на счетчике у Вас будет общая нагрузка,что с одной моножилой,что с двумя(просто одну жилу в счетчике  обжать надежно проще чем две). Хочете Электро-Енда:) ставьте два учета.на аудио отдельно и на всех других потребителей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Что касается минимального влияния защитных устройств на выделенку, получается, что "аудиофильнее всего"  будут плавкие вставки в рубильнике безо всяких узо, и потом целиковый провод сквозь трансформаторы тока.

Но я думаю, что электрики будут на подобное творчество смотреть ... иронично.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Пару хороших вставок будет по цене как за 5-7эл. счетчиков однофазных тех же "Меркурий. Опять же ставят учет с трансформаторами тока обычно  на 380В когда нагрузка более 100А.Ну и я думаю электрики сильно удивятся если Вы им покажите самую распространенную схему подключения  однофазного электросчетчика через трансформаторы тока(мне не встречались:huh:) ..Трехфазные не надо....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

12 минут назад, Случайный гость сказал:

Пару хороших вставок будет по цене как за 5-7эл. счетчиков однофазных тех же

Ну мы тут аудиофилируем или экономим?

Гораздо интереснее, не будет ли лучше "обычная схема" от наличия встроенных индукторов в автоматах, электромеханических УЗО и индукционных счетчиках...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

21 минуту назад, Тру и Ывел сказал:

Ну мы тут аудиофилируем или экономим?

Гораздо интереснее, не будет ли лучше "обычная схема" от наличия встроенных индукторов в автоматах, электромеханических УЗО и индукционных счетчиках...

Осталось найти того электрика.......

sxema-014-600x291.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

15 часов назад, Случайный гость сказал:

вечером его хорошо "слышно"под разной нагрузкой) Если он у Вас абсолютно бесшумный.то я сильно удивлюсь

А что именно должно быть слышно? Я ничего постороннего вечером не слышу ))

15 часов назад, Случайный гость сказал:

Ну в конечном итоге все равно на счетчике у Вас будет общая нагрузка,что с одной моножилой,что с двумя(просто одну жилу в счетчике  обжать надежно проще чем две).

В моем счетчике это и есть одна моножила, только расходится на 2 линии. Обжата ессно как одна

15 часов назад, Случайный гость сказал:

Хочете Электро-Енда:) ставьте два учета.на аудио отдельно и на всех других потребителей.

Ну 2 счетчика перебор наверное)) Может 2 фазный просто? Хотя для обитателей квартиры это опаснее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Слышал электромеханический имеет заметную индукцию... Будет все равно лучше однотарифного меркурия?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, Grade сказал:

Слышал электромеханический имеет заметную индукцию... Будет все равно лучше однотарифного меркурия?

Однотарифный "Меркурий" и есть электромеханический. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На что б поменять свой Меркурий 200? Или не стоит?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

7 минут назад, Nik сказал:

На что б поменять свой Меркурий 200? Или не стоит?

Если не рассчитываетесь и не планируете рассчитываться в двухтарифном режиме или ваш счётчик не завязан в систему АСКУЭ , то однотарифные Меркурий , Нева или Энергомера с барабанным таблоидом. Так будет спокойнее всего слушаться музыка. :) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 26.01.2020 в 23:54, P.W. сказал:

Чисто для электропроводки я за АВВ. Если же думать о ловли звуковых блох и влиянии солнечных пятен на рост бараньих яиц , то ХЗ. 

ПыСы: Работаю в энергосбытовой компании , занимаюсь продажей .  энергооборудования . Совет: больше внимания счетчику уделите.

Если о счетчиках,то мой случай -Меркурий 200.02.Как считаете,в какую сторону смотреть,если говорить об однофазных 3-х тарифных,если заморачиваться сменой счетчика?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Nik сказал:

Если о счетчиках,то мой случай -Меркурий 200.02.Как считаете,в какую сторону смотреть,если говорить об однофазных 3-х тарифных,если заморачиваться сменой счетчика?

Ну , если актуален именно многотарифный счетчик , то оставьте этот Меркурий. Он надежен , проверен временем и в отличии , например , от счетчиков Матрица , подобного класса , не "свистит" в сеть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 27.01.2020 в 00:35, Ian Gillan сказал:

Лучше там где 6кА – рабочая отключающая способность в килоамперах.

А чем хороша эта цифра? Я посмотрел - у Шнайдера в их немалом ассортименте только один автомат имеет 6кА

Кстати интересно какие контакты у Шнайдеров. Раньше кто-то рекомендовал ABB T-max - у них медная посеребрённая контактная группа, Но у серии T-max однополюсных нет-начинаются с 3-х полюсных

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

53 минуты назад, Игорь Медведев сказал:

А чем хороша эта цифра? Я посмотрел - у Шнайдера в их немалом ассортименте только один автомат имеет 6кА

Кстати интересно какие контакты у Шнайдеров. Раньше кто-то рекомендовал ABB T-max - у них медная посеребрённая контактная группа, Но у серии T-max однополюсных нет-начинаются с 3-х полюсных

  4,5 кА - менее технологичный с низкой пропускной способностью. Эконом вариант. Бытовая серия. Высокая вероятность дребезга (плохого контакта биметалической пластины). Повышенная пропускная способность автомата обеспечивает ему необходимую работоспособность, например, после короткого замыкания в цепи, когда возникает ударный ток. 

Содержание количества шестивалентного хрома в защитном покрытии контактов у Шнайдеров не известно.

Т мах - однополюсные использую сам. В нем посеребренные контакты у расцепителя сделанного из меди, те не самих выводных контактов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

8 минут назад, Ian Gillan сказал:

  4,5 кА - менее технологичный с низкой пропускной способностью. Эконом вариант. Бытовая серия. Высокая вероятность дребезга (плохого контакта биметалической пластины). Повышенная пропускная способность автомата обеспечивает ему необходимую работоспособность, например, после короткого замыкания в цепи, когда возникает ударный ток. 

Содержание количества шестивалентного хрома в защитном покрытии контактов у Шнайдеров не известно.

Т мах - однополюсные использую сам. В нем посеребренные контакты у расцепителя сделанного из меди, те не самих выводных контактов.

Может поделитесь,где однополюсные T-max взяли. Я пока не могу найти

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Приобретал 20А и 40А давно без труда в обычной компании и в какой даже уже не помню.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в теме...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...