Электросчетчики и автоматы


Сeргей
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

1 час назад, Al-ich сказал:

NIk вы бы нашли нормального электрика и поговорили, а то лечитесь по интернету. Что по вашему означает 6 кА? Нужно смотреть на ток отсечки, а не на величину, при которой автомат взорвется. 6 кА это 6 тысяч Ампер, столько потребляет дачный кооператив или многоквартирный дом с лифтами и парковками.

На качество звука влияет материал клемм и площадь контакта у исполнительного механизма. Если первое можно увидеть покрутив автомат, то последнее только его разобрав (поломав). А какой это будет фирмы - Шнайдер, АВВ или Дженерал Электрик разницы нет. Тут просто нужно искать. На Ибее проскакивают автоматы для звукофилов с позолотой и прочими делами. Цена от 100 баксов. Больше 16А ставить смысла нет.

С уважением.

6кА -это ток короткого замыкания,  а 16/25 и т. д ампер -это  максимальная нагрузка на автомат.   Нормального электрика также трудно найти ,как и нормального врача.   

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 688
  • Создано
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Лучшие авторы в этой теме

Опубликованные изображения

День добрый, Всем. Мне вот пришел ЛеГранд С16, 16кА, (маде ин Италия), так я даже пожалел, что 25кА не взял. (цена не на много отличается). Ведь 16кА это  ток КЗ, (а если вдуг дуговой разряд, что очень актуально в частном доме) при котором он выдержит и сработает а не "залипнит на вечно". Контакты внутри гораздо серьезней д. б. . 6кА это наверное самый минимум для аудио.  ИМНО

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, mxsm сказал:

6кА -это ток короткого замыкания,  а 16/25 и т. д ампер -это  максимальная нагрузка на автомат.

Доброго дня.

Хорошо, допускаю, что чего-то не понимаю :) . Тогда поясните как параметр, допустим эти 6кА или 25кА, влияет на наш звукофильский интерес. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

21 минуту назад, Al-ich сказал:

Доброго дня.

Хорошо, допускаю, что чего-то не понимаю :) . Тогда поясните как параметр, допустим эти 6кА или 25кА, влияет на наш звукофильский интерес. 

Никак не влияет. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Al-ich сказал:

Доброго дня.

Хорошо, допускаю, что чего-то не понимаю :) . Тогда поясните как параметр, допустим эти 6кА или 25кА, влияет на наш звукофильский интерес. 

Возможно никак. Но в теории -  контакты внутри д.б. мощнее

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

С автоматами ABB T-max я обломался .Пока присматриваюсь к держателю предохранителя.https://www.electrodus.ru/product/abb-e91-odnopolyusnyy-rubilnik-s-predokhranit-bez-ind-sostoyaniy-32a-/    Написано, что контактная группа посеребрённая медь

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И это правильно! Для звука должно быть лучше. У меня аналогичный ИЭК оказался лучше , чем автомат АВВ 16А.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, P.W. сказал:
6 часов назад, Al-ich сказал:

Доброго дня.

Хорошо, допускаю, что чего-то не понимаю :) . Тогда поясните как параметр, допустим эти 6кА или 25кА, влияет на наш звукофильский интерес. 

Никак не влияет. 

Вот и я про это. А то ребята себе голову дурят и никто на это не укажет.

4 часа назад, KMFDMan сказал:

Возможно никак. Но в теории -  контакты внутри д.б. мощнее

В теории да, разобрать бы да посмотреть. 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не предполагал,что замена  даже не на фэншуйный автомат может  дать такую прибавку в звуке.Вообщем, поменял свой 8 или 10-летней давности Schneider C60a c16 2-х полюсный с током отключения 4500 А  на 2-х полюсный же  Schneider Electric Acti 9 iC60N C 16A 2П   с током отключения 6000А.Не знаю,что сыграло роль.Возможно 1.Электрик откусил старые пережатые концы многожильного выделенного  провода,зачистил изоляцию и подсоединил свежие.2.Ток отключения не 4500,а 6000 А.Кто-то писал,это предполагает другие материалы внутри автомата.В какой-то момент электрик предложил не скручивать жилы,а вставить их в как-бы зажим,что-ли ,он,по-моему так назвал и вставить его в автомат.Но он нашел у себя только один и решили скрутить и не мудрить с зажимами.Хотя мысли у меня появились,а не существуют-ли аудиофильные зажимы? Ну и вставили мы провод в нижние клеммы автомата,не знаю,насколько правильно,как выясняется,у Шнайдера разный материал верхних и нижних клемм.Поживу с этим автоматом полгода,переслушаю заново свои диски,потом,наверное не торопясь подойду поближе к фэншуйным автоматам.Мысль только одна,-как же я себя обделял в звуке,слушая музыку со старым автоматом.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 12.02.2020 в 16:52, Nik сказал:

Потом расскажу,что будет со звуком в сравнении с тем,что на фото.

Самое идеальное, если со звуком не будет не каких изменений.

 

В 12.02.2020 в 16:52, Nik сказал:

Прочитал где-то,что не на пользу звуку идет соседство автомата на 16А с автоматом на 25 А.

Между автоматами на рейку иногда ставят специальную вставку для оптимизации тепловых режимов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Nik сказал:

В какой-то момент электрик предложил не скручивать жилы,а вставить их в как-бы зажим,что-ли ,он,по-моему так назвал и вставить его в автомат.Но он нашел у себя только один и решили скрутить и не мудрить с зажимами.Хотя мысли у меня появились,а не существуют-ли аудиофильные зажимы? Ну и вставили мы провод в нижние клеммы автомата,не знаю,насколько правильно,как выясняется,у Шнайдера разный материал верхних и нижних клемм.

Многожильный провод не допускается для подсоединения к автомату без обжима.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, KMFDMan сказал:

6кА это наверное самый минимум для аудио.

ГОСТ Р 51778-2001 требует, чтобы отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, была не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125А.

И еще маленькое уточнение, сечение провода должно соответствовать автомату а не больше, это может повлиять на работу "теплового расцепится" посмотрите на график и все поймете (почему это важно)

media-5573.gif

Изменено пользователем Stas
Дописал пост.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, arzojaan сказал:

Одноразовостью.  :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Stas сказал:

Самое идеальное, если со звуком не будет не каких изменений.

 

Между автоматами на рейку иногда ставят специальную вставку для оптимизации тепловых режимов.

Звук к моему удивлению улучшился.Такое ощущение,что до это этого наполнял половину комнаты,а после смены автомата наполнил всю,включая самые дальние уголки,особенно верхние.Атака,детальность,объем..Еще странное ощущение,что он начал как-бы приобрел форму волн,которые стали заползать в уши.На уровне физических ощущений.Можете меня отправить в Кащенко,но моя версия-раскрылись компанитовские  Немо вкупе с АТС 100SL.Ну и от чего ушел -была полная шняга в виде того автомата,тоже одна из моих версий улучшения звука.Обжим посоветуете для проводов?И нижнее подключение правильное или нужно верхнее?Там вроде как разный материал- посеребренная сталь вверху,пишут здесь,посеребренная латунь внизу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Stas сказал:

Многожильный провод не допускается для подсоединения к автомату без обжима.

За то площадь контакта больше. Что выберем?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

4 минуты назад, Al-ich сказал:

Что выберем?

Попробую ответь (веру моего понимания этого вопроса) и Вам и Nik, на современных автоматах (даже с QuickConnect) не допускается использование многожильного кабеля без обжима, это связанно с "площадью контакта". Вот какие гильзы Вы выберете это хороший вопрос, да и какой инструмент для обжима использует и если использовать динамометрическую отвертку и прочитать значение для нее на автомате то все будет просто "как положенно".

... к сожалению знания в нашей стране приходится приобретать самостоятельно и вынужденно, столкнувшись с электриком суровой реальностью ... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, John Smith сказал:

Одноразовостью.  :)

Часто автомат вышибает?)) Так он как раз первый по ссылке))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, arzojaan сказал:

Часто автомат вышибает?)) Так он как раз первый по ссылке))

Когда приходит КЗ. Нет не часто.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Еще электрик сказал,что в плане контактов счетчик Нева,по-моему 124-й, лучше Меркурия .Не знаю,насколько он прав.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

8 минут назад, Nik сказал:

Еще электрик сказал,что в плане контактов счетчик Нева,по-моему 124-й, лучше Меркурия .Не знаю,насколько он прав.

Лучше в том плане , что можно провод сечением 35 квадратов завести. В однофазный Меркурий 25 квадратов. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, P.W. сказал:

Лучше в том плане , что можно провод сечением 35 квадратов завести. В однофазный Меркурий 25 квадратов. 

Вообщем,у меня Меркурий 200.02,как исходные данные.Ну и он сказал,что в Неве ,типа какие-то контакты с то-ли выходящими проводами,то-ли входящими лучше закреплены.Что-то там затягиваешь и плотно и это гарантировано.А в Меркурий типа попал-не попал в гнездо,там не понятно что затягиваешь.Вообщем,понимаю, что в пересказе звучит диковато,но если разберетесь с этим набором слов,буду рад.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 18.10.2016 в 01:20, felix сказал:

На фото не понять откуда идет. мне показалось, что из пакетника. Если  снизу, то надо сделать так: первым поставить "звуковой" автомат, приходящий провод зажать в него, а из него уже пустить перемычки в остальные автоматы.  Неплохо будет, если перемычку от автомата на остальные намотать на кольцо из феррита (на большое кольцо влезет около 10 витков) - так отфильтруются помехи и грязь от других линий в квартире.

Если "звуковой" автомат поставить первым, то есть перед УЗО, то получается он не будет этим УЗО отключаться?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в теме...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...