Есть разные системы TN энергоснабжения переменного тока с глухо заземлённой нейтралью, разделяемые, в том числе, по функциям нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. 

 

Система TN-C - нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены на всём протяжении системы энергоснабжения.  PEN - обозначение этих совмещённых проводников. Жёлто-зелёный. 

Наиболее распространена у нас.

 

Система N-S - нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всём протяжении.

N - нулевой рабочий проводник. Голубой.

РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник). Жёлто-зелёный.

Соединяются вместе в точке глухого заземления нейтрали системы энергоснабжения.

 

Система TN-C-S - нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в какой-то части системы, начиная от источника питания.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

N - нулевой рабочий проводник. Жёлто-зелёный.

РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник). Бело-синий.

Вау. Еще один. Вы где сие вычитали, милейший?! В печку ее.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вы правы, Billy, я ошибся в порядке присвоения цветов, глядя на Ваш текст про "ноль" и "землю": N и РЕ.

 

В ГОСТ Р 50571.2-94 ошибок нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вы правы, Billy, я ошибся в порядке присвоения цветов, глядя на Ваш текст про "ноль" и "землю": N и РЕ.

 

В ГОСТ Р 50571.2-94 ошибок нет.

 

Cлава богам. А то уж я подумал, что с катушек слетать начал. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Напротив, хорошо, что заметили.

Впрочем, всегда можно набрать в поисковике "цветомаркировка шин электроснабжения", например, - ларчик и откроется. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Напротив, хорошо, что заметили.

Впрочем, всегда можно набрать в поисковике "цветомаркировка шин электроснабжения", например, - ларчик и откроется. :)

А иногда можно и "спалить свой пэнтхаус" - оттого я так яростно и участвую в подобных ветках. :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А иногда можно и "спалить свой пэнтхаус" - оттого я так яростно и участвую в подобных ветках. :)

 

Это, конечно, замечательно, но правильнее, имхо, иногда прпоминать разные регламенты (ссылочки давать) - заодно и в битвах таких станет меньше участников.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

а если в системе регенератор сетевого питания, а выход в общую сеть на нем 2-х контактный, то нет проблем с заземлением или надо чтото как то мутить?))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А иногда можно и "спалить свой пэнтхаус" - оттого я так яростно и участвую в подобных ветках.

 

Спалите - новый купите. Делов то!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

а если в системе регенератор сетевого питания, а выход в общую сеть на нем 2-х контактный, то нет проблем с заземлением или надо чтото как то мутить?))

 

Нет проблем. Ничего мутить не надо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 месяца спустя...

Это скольки проводная?

7d52136dcaac7e8a5e27180359e8a20b.jpg

По моему щиток неправильно собран, скорее всего это схема TN-S приходят 5 жил (3L+N+PE). и в щитке  соединяются N и PE , а такого быть не должно , после разделения  N и PE нигде больше не пересекаются  , должны быть отдельные шины  http://www.forumhouse.ru/threads/168954/

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По моему щиток неправильно собран, скорее всего это схема TN-S приходят 5 жил (3L+N+PE). и в щитке  соединяются N и PE , а такого быть не должно , после разделения  N и PE нигде больше не пересекаются  , должны быть отдельные шины  http://www.forumhouse.ru/threads/168954/

На фото не очень понятно, вроде N  шинка на изоляторах стоит или мне кажется?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 10 месяцев спустя...

Ничего удивительного!

Напряжение между нулем и земляным контактом стенной розетки, в распределителе питания может и более 100 В быть, но ток слабый. Тоже между корпусом аппаратов и землей.

 

Приветствую всех!

Прошу совета по моей ситуации.

Есть выделенки к системе (делал во время ремонта). С земляным проводом, который подключен к подъездному щитку. Другими словами, заземление общедомовое. Сейчас в планах замена розеток на US, т.к. все вилки на сетевых US. Пока же все подключено в евророзетки  через переходники двойные (без земляного контакта). Проблем не испытываю, вроде даже лучше стало. Поэтому не планирую задействовать землю в US розетках. По крайней мере до тех пор, пока не проведу земляную выделенку под аудио. 

Но т.к. смысл земли - это в первую очередь защита, хотел бы убедиться, что проблем с питанием нет. 

В связи с этим вопрос - какие нужно сделать измерения мультиметром, чтобы убедиться в отсутствии проблем с утечками, статикой, постоянкой и т.д.

Прочитав ветку, вчера сделал один замер, как отметил Professor. Установил мультиметр в режим переменного напряжения на отметке 200. Замерил между нейтралью и земляным контактом стеновой евророзетки, при работающей системе (в свободном гнезде). Показало 00,3 Это нормально? Сегодня сделал то же самое, вся система в режиме стендбай. Показало 00,0.

Как я понимаю проверить корпус - это один контакт в нейтраль, второй на корпус, например усилителя? Если так, то такой замер тоже сделал в режиме стендбай, результат 00,0.

Что еще желательно замерить и в каких установках мультиметра, чтобы спокойно отказаться от домовой земли?

 

Заранее благодарен всем откликнувшимся.

 

P.S. Система - СD/ЦАП - Пред - два моноблока по 300вт (все подключено в отдельные  линии).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте!

Подскажите, есть ли смысл заморачиваться с сетевыми фильтрами и т.д., если нет заземления?

Буду благодарен, если посоветуете какие-нибудь варианты за вменяемые деньги.

Нет

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это смотря что фильтровать и какие применять технологии.

Имхо пассивная фильтрация по сети между компонентами в системе может быть весьма эффективна, даже и при отсутствии заземления.

 

По ссылке перевод выдержек из книги Robert Harley  (Shunyata Research), возможно, будет кому-то полезно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Какие проблемы сделать индивидуальное чистое заземление?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Кстати, совершенно справедливое замечание.

Мы столько усилий и денег тратим на аппаратуру, что грех не уделить должного внимания заземлению. Не такая уж это проблема.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Дело выходного дня. У меня две самодельные земли - в палисадниках по разные стороны дома. Для аудио и для всего остального (для остального - попроще, залез в подвал, приварил трос к торчащей железяке, и пропустил на кухне в дырку рядом с отоплением)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Дело выходного дня. У меня две самодельные земли - в палисадниках по разные стороны дома. Для аудио и для всего остального (для остального - попроще, залез в подвал, приварил трос к торчащей железяке, и пропустил на кухне в дырку рядом с отоплением)

Зачем две, земля то общая, во всех смыслах этого слова.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Moderators

 в палисадниках по разные стороны дома. 

Дом частный?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Девятиэтажка (пока не полностью моя), 1 этаж. Не вижу никаких препятствий хоть с небоскрёба провод кинуть. Без фанатизму, 100 кв. мм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это называется контур заземления, шина заземления должна соединяться звездой от всех розеток, это минимальное требование, и сделано это для предотвращения поражения электротоком а не для фильтрации помех

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Зачем две, земля то общая, во всех смыслах этого слова.

Чтоб мои стиралка, холодильник и др. не гадили в аудио. Так получилось, сто сначала была земля попроще. Но когда перехала ко мне жена с благами цивилизации - микроволновкой, фенами-блендерами, кондиционером, я организовал свою землю, с бОльшим размахом. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это называется контур заземления, шина заземления должна соединяться звездой от всех розеток, это минимальное требование, и сделано это для предотвращения поражения электротоком а не для фильтрации помех

У меня вообще розетки "не звучат" - земля идёт на цап, рядом с выходом. При АКБ питании она тоже нужна. Особенно чувствителен к земле микровольтметр - на него чистую землю кидаю.

А кухонная земля подана на 1 розетку, откуда  бытовые приборы питаются. Почти звезда.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Чтоб мои стиралка, холодильник и др. не гадили в аудио. Так получилось, сто сначала была земля попроще. Но когда перехала ко мне жена с благами цивилизации - микроволновкой, фенами-блендерами, кондиционером, я организовал свою землю, с бОльшим размахом. 

 

А не проще было бы,отключить аудио от земли.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в теме...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...