Ероним Posted January 8, 2017 Author Share Posted January 8, 2017 Вообщем сегодня перекинул фазу от соседа-неаудиофила на свой автомат.Всё вернулось. Хотелось бы внятных предположений.В доме всего 16 квартир,ларьков никаких нет и всякого такого.Что мерять и чем в подобных случаях.Можно юморить,но проблема такая есть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Georgiy Posted January 8, 2017 Share Posted January 8, 2017 3 фазы 16 квартир, на Вашей фазе у кого то прослабли контакты, кто то воровал электричество через батарею, кто то купил какое то мощное оборудование или оборудование с электродвигателем (не рекомендуется для аудио фаза с моторами), в общем может просто случился перекос потребления на Вашу фазу, а соседская более свободная, вот и результат. А как Ваш холодильник , тише стал работать? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Posted January 8, 2017 Share Posted January 8, 2017 Фазировку проверял.Потребители отключать особо смысла нет,по сути постоянно работающий только холодильник. Да,в квартире проводка два луча,поэтому взаимное влияние минимальное.Протяжку контактов проверю,но думаю проблема не в этом.В своё время поменял все автоматы в подъезде на всех этажах по ходу электролинии. Если в подъезд заходят три фазы попробуй пересесть на другую Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Posted January 8, 2017 Share Posted January 8, 2017 Фазировку проверял.Потребители отключать особо смысла нет,по сути постоянно работающий только холодильник. Да,в квартире проводка два луча,поэтому взаимное влияние минимальное.Протяжку контактов проверю,но думаю проблема не в этом.В своё время поменял все автоматы в подъезде на всех этажах по ходу электролинии. Если в подъезд заходят три фазы попробуй пересесть на другую Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk Не увидел что уже это сделали сории. Если посмотреть осциллографом на форму наших 50 гц то будет шок. Горбы квадраты и тп. У знакомого помню даже регенератор акуфейс не справлялся индикатор искажений зашкаливал. Померяли а на входе квадрат вместо волны. Скорее всего просто перегружена линия. Какую нибудь стройку на нее посадили Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ероним Posted January 8, 2017 Author Share Posted January 8, 2017 1 час назад, Georgiy сказал: А как Ваш холодильник , тише стал работать? Холодильник вроде нормально.Меня всё же интрересует как можно оттестить фазы,если напряжение идентичное и нет перекосов. Появилась идея -автомат для аудиофилов.На входе три фазы - на выходе один вывод на квартиру.Фазы переключаются и подбираются на слух,в зависимости от времени дня,времени года. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Technician Posted January 8, 2017 Share Posted January 8, 2017 http://www.mege.ru/catalog/transformatory_3ui_obedinyayushchie_3_fazy_v_1_fazu/3ui1_1000_3kh400_1kh230/ Просто на входе три фазы, а на выходе одна. Без подбора. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WLM Posted January 8, 2017 Share Posted January 8, 2017 30 минут назад, Technician сказал: http://www.mege.ru/catalog/transformatory_3ui_obedinyayushchie_3_fazy_v_1_fazu/3ui1_1000_3kh400_1kh230/ Просто на входе три фазы, а на выходе одна. Без подбора. Прикольная вещь)) А как он для звука? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Technician Posted January 8, 2017 Share Posted January 8, 2017 42 minutes ago, WLM said: Прикольная вещь)) А как он для звука? Если учесть, что ко всему прочему он выполняет роль гальванической развязки, то можно ожидать только положительный эффект. Если бы у меня просаживались фазы, то обязательно такой бы себе поставил. Только большей мощности. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
888 Posted January 9, 2017 Share Posted January 9, 2017 15 часов назад, Technician сказал: http://www.mege.ru/catalog/transformatory_3ui_obedinyayushchie_3_fazy_v_1_fazu/3ui1_1000_3kh400_1kh230/ Просто на входе три фазы, а на выходе одна. стойте, но ведь тогда шумы полезут в систему не лишь с одной, а уже аж с трёх фаз, со всех квартир в доме, а не лишь с части их, или нет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mr.Kitson Posted January 9, 2017 Share Posted January 9, 2017 так он с гальванической развязкой Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
888 Posted January 9, 2017 Share Posted January 9, 2017 2 минуты назад, Mr.Kitson сказал: так он с гальванической развязкой да, но разве она помогает от шумов? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Technician Posted January 9, 2017 Share Posted January 9, 2017 2 hours ago, шарикъ said: стойте, но ведь тогда шумы полезут в систему не лишь с одной, а уже аж с трёх фаз, со всех квартир в доме, а не лишь с части их, или нет? При использовании одной фазы мы имеем не только саму фазу , но и общий для всех "ноль". При использовании трёх фаз, включённых через выравнивающий трансформатор на нашу нагрузку, "ноль" мы не используем. А фазы разнесены на 120 градусов. Соответственно, шумы на трансформаторе вполне могут не складываться, а уменьшаться. Вообще там процесс сложный, и описать его трудно, поскольку помехи каждого фазного потребителя не замыкаются через такой трансформатор напрямую, так как он подключается только к фазам, без использования "нуля". И да, изолирующий трансформатор частично гасит помехи и шумы сети. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexal2002 Posted January 9, 2017 Share Posted January 9, 2017 Дорогое удовольствие. Если в дом заходят три фазы и например стоит 63-х амперный автомат, достаточно трёх стабилизаторов по 10 кВт. Напимер Лидер. Это обойдётся до 150 тыс. рублей. А такой объединяющий трансформатор соответствующей мощности - 500 тыс. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Technician Posted January 9, 2017 Share Posted January 9, 2017 28 minutes ago, lexal2002 said: Дорогое удовольствие. Если в дом заходят три фазы и например стоит 63-х амперный автомат, достаточно трёх стабилизаторов по 10 кВт. Напимер Лидер. Это обойдётся до 150 тыс. рублей. А такой объединяющий трансформатор соответствующей мощности - 500 тыс. Я привел пример. Цены разные. Если поискать, то можно найти и недорогие варианты для загородного дома. Дело в том, что этот трансформатор - штука пассивная. А соответственно, более надёжная. Опять же - гальваническая развязка. Что обеспечивает большую безопасность. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vitta77 Posted January 9, 2017 Share Posted January 9, 2017 50 минут назад, lexal2002 сказал: Дорогое удовольствие. Если в дом заходят три фазы и например стоит 63-х амперный автомат, достаточно трёх стабилизаторов по 10 кВт. Напимер Лидер. Это обойдётся до 150 тыс. рублей. А такой объединяющий трансформатор соответствующей мощности - 500 тыс. смысла заводить три фазы и гнать их через такой трансформатор на ВСЕ потребители - 0, если только извратиться и для аудиоаппаратуры свою изолированную сеть проложить. А так одна фаза вылетит (что не редкость "в сельской местности", в метели например) и транс уйдет в перекос с непонятно что на выходе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexal2002 Posted January 9, 2017 Share Posted January 9, 2017 50 минут назад, lexal2002 сказал: Дорогое удовольствие. Если в дом заходят три фазы и например стоит 63-х амперный автомат, достаточно трёх стабилизаторов по 10 кВт. Напимер Лидер. Это обойдётся до 150 тыс. рублей. А такой объединяющий трансформатор соответствующей мощности - 500 тыс. смысла заводить три фазы и гнать их через такой трансформатор на ВСЕ потребители - 0, если только извратиться и для аудиоаппаратуры свою изолированную сеть проложить. А так одна фаза вылетит (что не редкость "в сельской местности", в метели например) и транс уйдет в перекос с непонятно что на выходе. Так я понял, что он как раз спасает от перекосов и отвалившихся фаз? Интересуюсь вопросом так как вторую ночь отгорала одна фаза на подстанции, и приходилось сидеть на генераторе. Он конечно может сутками молотить, но зачем это. Иду переключаю всё на две оставшиеся. Вот и подумал, что это интересное решение. Отправлено с моего E6683 через Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Technician Posted January 9, 2017 Share Posted January 9, 2017 41 minutes ago, lexal2002 said: Так я понял, что он как раз спасает от перекосов и отвалившихся фаз? Именно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexal2002 Posted January 9, 2017 Share Posted January 9, 2017 Интересно, какое напряжение у него будет на выходе если на входе 220, 180 и 250? Отправлено с моего E6683 через Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Technician Posted January 9, 2017 Share Posted January 9, 2017 8 minutes ago, lexal2002 said: Интересно, какое напряжение у него будет на выходе если на входе 220, 180 и 250? У него таких напряжений на входе не будет. Это напряжения между фазами и "нулём". А он запитывается межфазными напряжениями. Так что на выходе будет нечто среднее. Если интересны подробности, поищите материалы по работе симметрирующих трёхфазных трансформаторов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexal2002 Posted January 9, 2017 Share Posted January 9, 2017 6 минут назад, Technician сказал: У него таких напряжений на входе не будет. Это напряжения между фазами и "нулём". А он запитывается межфазными напряжениями. Так что на выходе будет нечто среднее. Если интересны подробности, поищите материалы по работе симметрирующих трёхфазных трансформаторов. Понял. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
владлен Posted January 9, 2017 Share Posted January 9, 2017 Зачем использовать три кривых фазы, если можно выбрать лучшую? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimian Posted January 10, 2017 Share Posted January 10, 2017 Есть такие регистраторы сетевого напряжения, есть компании у которых их можно взять в аренду на пару суток, там сразу покажет, что с питанием и ка это влияет на звук. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EndGame Posted January 10, 2017 Share Posted January 10, 2017 Исписать дюжину электронных писем и через несколько лет добиться видимой реакции, хотя на самом деле будет плановая замена оборудования, это плохой выход. Как было правильно сказано, или надо быть мобильным или поселится рядом с отдельно стоящей АЭС-ГРЭС, покрывающей излишками энергии окрестности с запасом. Автоматика, перераспределяющая мощности на верхних уровнях от множества источников, может закидать самую чистую из фаз какими-нибудь наносекундными импульсами в любую минуту. Ходили еще слухи что частота сети в РФ одно время стабильно ползала вниз, не знаю насколько успешно победили эту проблему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Technician Posted January 10, 2017 Share Posted January 10, 2017 http://www.audiostandart.com/likbez/47-2012-01-03-12-21-48.html Так что, на самом деле ездить никуда не надо. Надо просто правильно организовать питание. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kei Posted January 10, 2017 Share Posted January 10, 2017 5 минут назад, Technician сказал: http://www.audiostandart.com/likbez/47-2012-01-03-12-21-48.html Так что, на самом деле ездить никуда не надо. Надо просто правильно организовать питание. Так сейчас фильтры уже массово встраивают в аппаратуру,а вы предлагаете ещё фильтров,-больших и разных? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...