КдП из чердака - Страница 3 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации

onto_log
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

37 минут назад, onto_log сказал:

Спасибо за рекомендации, но хотелось бы большей конкретики (от внутренней стороны) типа : плита ГВЛ 12 мм, минвата URSA плотностью 50 такой-то марки и толщиной 100 мм, пенопласт для утепления(?), тканевый экран из такого-то материала. Или вообще другой состав сэндвича. Условия тоже понятны: Дом в деревне в МО, крыша будет минимум с пароотводом и отражателем.

Конкретики могу только по поглощающим перегородкам. Утеплением домов не занимаюсь. Я вам изложил в первом приближении принцип построения НЧ поглощающих перегородок. У вас ещё нет, как я понимаю, даже каркаса чердака. Давайте договоримся, как будет готов чердак с наружи и внутренние стойки  для межкомнатных перегородок и вы решите их делать поглощающими НЧ - даёте мне знать и мы рассчитываем и выбираем материалы. А то часто бывает, считаешь, считаешь, рисуешь, а потом то жена против, то сам передумал. Работа сделана, а результата не видно.   

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 57
  • Создано
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

25 минут назад, frezer сказал:

Давайте договоримся, как будет готов чердак с наружи и внутренние стойки  для межкомнатных перегородок и вы решите их делать поглощающими НЧ - даёте мне знать и мы рассчитываем и выбираем материалы.

Понимаю опасения, но считать или еще как-то напрягаться для меня не надо -достаточно совета из опыта. Мне с толщиной перегородок надо определяться на этапе проектирования, причем из-за неудачных пропорций внутренние размеры должны быть выдержаны +-5 см, иначе на парные резонансы попаду. Какая проблема видится: заложу я толщину балок  для стен 100 мм+10 мм внутренняя обшивка поверх балок, а оптимальная толщина сэндвича может оказаться 150 мм и у меня правильно конструкция не соберется. Может еще дополнительно утеплитель в виде того же пенопласта потребоваться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Максимальная толщина конструкции: Панель 7-8 мм, воздушный зазор 5-7 мм, 100 мм минвата, 1 слой (10 мм) синтепона (для защиты от пыли минваты), 1 слой ХБ ткани. Если не панельные поглотители, а перфорированные панели, то толщина общая не измениться. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 8 месяцев спустя...

Подвис у меня проект весной из-за карантина, активным поиском строителей занялся только в июне. После месяца согласований проекта и выбора подрядчика работы все-таки начались, но их все равно пришлось разбить на два этапа. Вот чертеж проекта с уже фактическими размерами - из-за особенностей конструкции дома удалось увеличить длину, а ширину уменьшить, чтобы не получилась квадратная комната. 

1878657258__jpg.jpg.3cd7fbbdc630d62de8dc4e1e9330e957.jpg

Поскольку балки открытые, то итоговые размеры такие: 5,35 м. x 5.10 м. , высота до от пола до балки 2,65 м., до верхней точки в коньке 3,85 м.

Было:

468381954__small.JPG.3cd9504248ff77290a6b622edfb1195f.JPG

Стало после реконструкции:

1099155162_1_small.jpg.acc8b5dacfddfc066779717e1118ce5d.jpg

1657788161_2_small.jpg.07a4989f3fc6f3bf23cbd252df5b9255.jpg

1019049732_3_small.jpg.eb7b61878fa8f9561435e245f17b1455.jpg

Белая стопка плит на полу - это ГВЛ 12,5 мм для обшивки стен и потолка. Поскольку ГВЛ хоть и твердая, но хрупкая, то надо выжидать минимум 2 месяца, прежде чем обшивать ей стены и потолок (должно высохнуть дерево всей мансардной конструкции). Если сделать обшивку сразу, то потрескается и щели будут. По особенностям конструкции: вся крыша утеплена 200 мм утеплителя, стены 150 мм. Пол сделан на независимых лагах и развязан от лаг потолка второго этажа, 250 мм утеплителя + ДСП плиты 22 мм. Синие стены - пароизоляция, гидроизоляционная пленка идет снаружи утеплителя (и крыша, и стены).

Что планируется в дальнейшем: 

- обшить стены/потолок ГВЛ;

- покрасить потолок/балки в белый цвет;

- провести отопление;

- поклеить мягкие обои на стены

- развести электрику, освещение и сигнальные кабели;

- постелить ковролин;

- возможно сделать дополнительную виброизоляцию пола (доп. слой типа резинового ламината между полом из ДСП и ковролином).

Вчера опробовал акустику комнаты на очень дешевом домашнем кинотеатре от BBK (трифоник валялся без дела несколько лет). Явных резонансов нет, есть отражения от пола/задней стены, есть утечка баса на этаж ниже (полагаю, что из-за незашитых стен). Общая площадь помещения после  внутренней отделки будет около 27 кв.м.

Ну и как снаружи это выглядит:

832803481__small.jpg.11ea7a59a2798531184f85088313d72d.jpg

627598822__small.jpg.9c063cf06ad98f29954ccc32bd91eac2.jpg

1741934944__small.jpg.433f5e14ab36c6b56464cea15384830f.jpg

209737850__small.jpg.b8e74f3e38ecd762cd0e8285158f3921.jpg

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стены зашили! Значит мои расчёты уже не нужны.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 18.08.2020 в 08:12, frezer сказал:

Стены зашили! Значит мои расчёты уже не нужны.

Изнутри - нет, не зашили, только пленка пароизоляции стоит. Расчеты нужны, когда с 0 все строишь и можешь и пропорцию, и толщину стен задавать. А у меня куча ограничений как по конструкции дома, так и по пропорциям КдП. Изначально я планировал, что удастся размер сделать 5,5x5 , а по ходу стройки пришлось изменить на 5,1x5,35. Толщина стен/крыши определяется общей жесткостью конструкции и необходимой теплоизоляцией. Мне большого труда стоило убедить строителей, что нужна неквадратная  комната, без внутренних стоек, некратной по отношению к стенам высоты и т.д. И то некоторые вещи им пришлось переделывать - на чертежи не смотрели. Базовую геометрию комнаты я получил в итоге не идеальную, но в целом нормальную.  Стенки получатся из ГВЛ+150 мм утеплителя за ним, с двух сторон снаружи есть только сайдинг, с двух других дополнительный внутренний объем. Буду рум-коррекцией править неидеальность помещения, звукоизоляция после чистовой отделки получше должна стать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 месяца спустя...
В 17.08.2020 в 15:11, onto_log сказал:

Подвис у меня проект весной из-за карантина, активным поиском строителей занялся только в июне. После месяца согласований проекта и выбора подрядчика работы все-таки начались, но их все равно пришлось разбить на два этапа. Вот чертеж проекта с уже фактическими размерами - из-за особенностей конструкции дома удалось увеличить длину, а ширину уменьшить, чтобы не получилась квадратная комната. 

1878657258__jpg.jpg.3cd7fbbdc630d62de8dc4e1e9330e957.jpg

Поскольку балки открытые, то итоговые размеры такие: 5,35 м. x 5.10 м. , высота до от пола до балки 2,65 м., до верхней точки в коньке 3,85 м.

Было:

468381954__small.JPG.3cd9504248ff77290a6b622edfb1195f.JPG

Стало после реконструкции:

1099155162_1_small.jpg.acc8b5dacfddfc066779717e1118ce5d.jpg

1657788161_2_small.jpg.07a4989f3fc6f3bf23cbd252df5b9255.jpg

1019049732_3_small.jpg.eb7b61878fa8f9561435e245f17b1455.jpg

Белая стопка плит на полу - это ГВЛ 12,5 мм для обшивки стен и потолка. Поскольку ГВЛ хоть и твердая, но хрупкая, то надо выжидать минимум 2 месяца, прежде чем обшивать ей стены и потолок (должно высохнуть дерево всей мансардной конструкции). Если сделать обшивку сразу, то потрескается и щели будут. По особенностям конструкции: вся крыша утеплена 200 мм утеплителя, стены 150 мм. Пол сделан на независимых лагах и развязан от лаг потолка второго этажа, 250 мм утеплителя + ДСП плиты 22 мм. Синие стены - пароизоляция, гидроизоляционная пленка идет снаружи утеплителя (и крыша, и стены).

Что планируется в дальнейшем: 

- обшить стены/потолок ГВЛ;

- покрасить потолок/балки в белый цвет;

- провести отопление;

- поклеить мягкие обои на стены

- развести электрику, освещение и сигнальные кабели;

- постелить ковролин;

- возможно сделать дополнительную виброизоляцию пола (доп. слой типа резинового ламината между полом из ДСП и ковролином).

Вчера опробовал акустику комнаты на очень дешевом домашнем кинотеатре от BBK (трифоник валялся без дела несколько лет). Явных резонансов нет, есть отражения от пола/задней стены, есть утечка баса на этаж ниже (полагаю, что из-за незашитых стен). Общая площадь помещения после  внутренней отделки будет около 27 кв.м.

Ну и как снаружи это выглядит:

832803481__small.jpg.11ea7a59a2798531184f85088313d72d.jpg

627598822__small.jpg.9c063cf06ad98f29954ccc32bd91eac2.jpg

1741934944__small.jpg.433f5e14ab36c6b56464cea15384830f.jpg

209737850__small.jpg.b8e74f3e38ecd762cd0e8285158f3921.jpg

 

Как движется проект?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 11 месяцев спустя...

Несколько дней назад основной ремонт закончился (мелочи остались):

526305667_1.thumb.jpg.e86646e152dc69b29ec8b1b6734389ce.jpg

Жду новую акустику, буду настраивать и согласовывать её с комнатой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в теме...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

 Поделиться

×
×
  • Создать...