maim Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 Добрый день,форумчане.Сам я не местный электромонтажник,с подключением аудиосистемы никогда не сталкивался.Вот пришлось.Заказчик дал такую вводную : - от щита силовой кабель 5*6мм2.К этому кабелю подключить ОБЫЧНУЮ розетку на 16А и отшлейфовать от неё ещё три.Я не представляю как гнуть 6мм2 в подрозетнике.Механизм розетки нашёл у легранда - клеммы на 6мм2.,а вот как это шоейфовать в подрозетнике не представляю.Почитал статей немного по этой теме,люди делают какие то дистрибьюторы,но заказчик говорит - минимум соединений от шитка.Поделитесь - как у кого устроена эта часть системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikolaevich Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 Только что, maim сказал: Добрый день,форумчане.Сам я не местный электромонтажник,с подключением аккустики никогда не сталкивался.Вот пришлось.Заказчик дал такую вводную : - от щита силовой кабель 5*6мм2.К этому кабелю подключить ОБЫЧНУЮ розетку на 16А и отшлейфовать от неё ещё три.Я не представляю как гнуть 6мм2 в подрозетнике.Механизм розетки нашёл у легранда - клеммы на 6мм2.,а вот как это шоейфовать в подрозетнике не представляю.Почитал статей немного по этой теме,люди делают какие то дистрибьюторы,но заказчик говорит - минимум соединений от шитка.Поделитесь - как у кого устроена эта часть системы. Удобнее выделенку заканчивать сразу колодкой ..тем более если провод идёт под плинтусом и выходит за аппаратурой. Легранд ..так Легранд. тык Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maim Опубликовано: 17 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 Заказчик хочет розетки в стене.Кабель прокинуть не проблема - идёт ремонт.Проблема зашлейфовать 6мм2 в подрозетниках.Он говорит,что ,уменьшив сечение, повредим звук.Вот и хочу узнать - кто как реализует подключение розеток.Так ли это критично - после 6мм2 развести на розетки 2.5мм2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ian Gillan Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 1 час назад, maim сказал: .Он говорит,что ,уменьшив сечение, повредим звук.Вот и хочу узнать - кто как реализует подключение розеток.Так ли это критично - после 6мм2 развести на розетки 2.5мм2. Зачем обсуждать целесообразность тонкого провода если у Вас поручение от заказчика. Кроме того узел разветвления все равно нужен. Лучшим вариантом является распределительная коробка в которую надо установить три ksv 35. Размеры 40х60х40мм. В нем - на медную шину мощно, можно завести до 35кв жилу. Отходящие - мощно зажатые четыре жилы до 6 кв. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ALEXEY2232 Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 Я сделал проще. Поставил три розетки и в рад еще один подрозетник. В нем соединения. И уже оттуда в розетки. Этот подрозетник закрываем крышкой и заштукатуриваем. В итоге три розетки на стене и никаких проблем с размещением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maim Опубликовано: 17 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 Сообщить о нарушении "...Зачем обсуждать целесообразность тонкого провода если у Вас поручение от заказчика..." - Хочу узнать - может кто и вправду шлейфует 6мм2 в розетках. - Будет к чему стремиться. "...Я сделал проще. Поставил три розетки и в рад еще один подрозетник..." - Коробку распаячную сделать не проблема.Вы от подрозетника меньшее сечение вели к розеткам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maim Опубликовано: 17 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 Поясню немного.Я ВАЩЕ не слушатель(в смысле качества звука).У заказчика такая постановка задачи - 6мм2 от щита до розетки без соединений и уменьшения сечения.Но ставить он хочет простые розетки.Я погуглил слегка - нашёл японские спецрозетки для аккустики - по 2500 рэ. Так в них указано под провод 2.5мм2.Мне хотелось узнать - реализует ли кто такой способ конкретно - шлейф в подрозетниках 6мм2.Если да,то поделитесь секретом.Может ноу-хау какойнить.Если не запатетовано конечно.)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oll740 Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 13 минут назад, fun da mental сказал: . 2,5мм в самый раз, ну для джедаев можно 4мм от силы. 6мм избыточно для аудио, обычно этим сечением запитывают муфельные печи и делают магистральные шины на электрообогрев. Это расхожее заблуждение, когда утверждают, что чем толще сечение, тем лучше звук. Может быть будет толще бас, но это не всегда хорошо бывает в итоге. Качество звука больше зависит от материала проводника, конструкции и качества диэлектрика. Это надо писать заказчику, а не автору темы электрику. Выше приведены пару вариантов, оба неплохие. Наверное стоит их обсудить с Заказчиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oll740 Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 12 минут назад, fun da mental сказал: Пусть покажет мой текст заказчику и он переделает проект Вы очень уверены в своём авторитете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maim Опубликовано: 17 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 Спасибо всем,кто откликнулся.Заказчик,уверенный,что в старой квартире у него 6мм2 шлейфуеся от розетки к розетке, привез меня,чтобы показать как это сделано.В итоге 6мм2 действительно приходят в первую розетку, а дальше.... А дальше - в подрозетнике заколхожена прикрутка к 6мм2 - 2.5мм2 - это обмотано изолентой и пущено на вторую и третью розетки.Не бывает чудес.На звук он вроде не жалуется.Решили в новой квартире тянуть 4 линии по 4мм2 и к каждой розетке свою линию,без шлейфа.Тем электрикам счас сильно икается - )). 4 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тру и Ывел Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 2 часа назад, maim сказал: шлейф в подрозетниках 6мм2 По-моему, это технически невозможно. Я даже 4 квадрата в розетку не припоминаю, чтобы пихалось. Просто размер клеммы. Хотя в винтовые клеммы еще как-то можно, наверное. Ну или точечной сваркой "гребешок" из толстого кабеля сделать... 4 минуты назад, maim сказал: Решили в новой квартире тянуть 4 линии по 4мм2 и к каждой розетке свою линию,без шлейфа. Интересное дело. А как они вообще между собой коммутируются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maim Опубликовано: 17 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 Розетки между собой не будут коммутироваться.2 автомата в щите - по 2 кабеля в каждый.4 кабеля идут к розеткам - и подсоединяются к 4 розеткам.К каждой розетке свой кабель 3*4мм2. P.S. Включил мне заказчик свою систему.Сначала что то типа джаз медленный,потом Хворостовского.Мда... - не медведь мои ухи топтал,а слоны с мамонтами... не понял я чуда. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 34 минуты назад, maim сказал: Включил мне заказчик свою систему.Сначала что то типа джаз медленный,потом Хворостовского.Мда... - не медведь мои ухи топтал,а слоны с мамонтами... не понял я чуда. Надо было сравнительно отслушать 6 и 2.5. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 4 часа назад, maim сказал: Спасибо всем,кто откликнулся.Заказчик,уверенный,что в старой квартире у него 6мм2 шлейфуеся от розетки к розетке, привез меня,чтобы показать как это сделано.В итоге 6мм2 действительно приходят в первую розетку, а дальше.... А дальше - в подрозетнике заколхожена прикрутка к 6мм2 - 2.5мм2 - это обмотано изолентой и пущено на вторую и третью розетки.Не бывает чудес.На звук он вроде не жалуется.Решили в новой квартире тянуть 4 линии по 4мм2 и к каждой розетке свою линию,без шлейфа.Тем электрикам счас сильно икается - )). Выше же написали : еще одну розетку в роли коробки _выкинуть потроха и в ней шлейфуются концы на рабочие розетки ,она также закрыта крышкой как и три рабочих -по виду 4шт розетки . првда у меня 4 кв ,но в таком варианте и 6 кв вполне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maim Опубликовано: 17 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 Заказчик не хочет соединений.Только прямой кабель : АВ - розетка.Он готов платить за 4 прямых линии к 4 розеткам.Розетки ,скорей всего ,возьмём Легранд - нашёл у них с клеммами на 6мм2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Фдуч Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 11 часов назад, fun da mental сказал: . 2,5мм в самый раз, ну для джедаев можно 4мм от силы. 6мм избыточно для аудио, обычно этим сечением запитывают муфельные печи и делают магистральные шины на электрообогрев. Это расхожее заблуждение, когда утверждают, что чем толще сечение, тем лучше звук. Может быть будет толще бас, но это не всегда хорошо бывает в итоге. Качество звука больше зависит от материала проводника, конструкции и качества диэлектрика. Fujikura 5,5 мм2 не дала никакой "избыточности". 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Фдуч Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 2 минуты назад, fun da mental сказал: Что такое "избыточность" в вашем понимании? Например, бас не "раздулся", как в случае, толстых акустических кабелей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Фдуч Опубликовано: 17 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2020 Только что, fun da mental сказал: Бас-то может и не раздуется, но с чисто практической точки зрения тащить такое сечение даже на класс А не имеет особого смысла. Там по проводимости тока и температуре нагрева большой запас. На мой взгляд достаточно медной моножилы из бескислородки 2,5мм. Может сойдемся на 3,5мм2? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 18 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2020 5 часов назад, fun da mental сказал: Бас-то может и не раздуется, но с чисто практической точки зрения тащить такое сечение даже на класс А не имеет особого смысла. Там по проводимости тока и температуре нагрева большой запас. На мой взгляд достаточно медной моножилы из бескислородки 2,5мм.ты возьми и померь падение напряжения на 2,5кв мм на конце хотя бы 15метрового провода при паре киловатт потребления,а потом вспомни что в блоках питания динамические процессы потребления тока ,из за чего провода питания так влияют и на звук. не имеет смысла для не имеющих опыта прослушивания выделенок большого сечения в тракте с приличными аппаратами 2,5квмм вообще ни о чем,как впрочем и 6 кв. мм "маловато".....всё познаётся в сравнении......10 кв мм оптимум...они ещё "гнуться" при укладке..вот с бОльшими сечениями действительно проблемы... топикстартёру совет не пригодится очевидно,но все сетевые провода нужно отслушать на направление,прежде чем укладывать в стены,плинтуса...весьма заметная разница при больших длинах проводов... само наличие(любых,хоть по 150 уе) розеток ,то есть лишней пары неважнецких контактов розетка-вилка ,убивает бас,сцену ,динамику раза в два ..никакой сетевик,хоть за 5 куе ,не исправит потом дело...всё проверено опытным путём.. хочешь звук,как с регенератором за 400т р ,нужно тянуть выделенку 10 кв мм на каждый аппарат.... на конце сразу ставить IEC разъём (сонарквест,посеребренку)... пять-семь выделенок по цене---просто даром ,в сравнении с нормальным регенератором 4 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mxsm Опубликовано: 18 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2020 У меня так))) стабилизатор 15квт -затем балансный разделительный трансформатор 5 кВт со своей землей. От него линия 10мм2 с разъемом iec в конце , плюс регенератор для малоточки. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oll740 Опубликовано: 18 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2020 2 минуты назад, mxsm сказал: У меня так))) балансный разделительный трансформатор 5 кВт со своей землей. Ага Ещё одну фазу выделил для аудио, из 3-х фазных потребителей только сауна 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mxsm Опубликовано: 18 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2020 Del Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Фдуч Опубликовано: 18 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2020 10 часов назад, fun da mental сказал: Такие бывают? https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/kabel_fujikura_ps-e3.5_kv.mm_1631511854 https://global.rakuten.com/en/store/auc-treevillage/item/cv-305sq-2c/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergzel84 Опубликовано: 18 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2020 10 часов назад, Фдуч сказал: На мой взгляд достаточно медной моножилы из бескислородки 2,5мм А вы разве не знаете, что сегодня вся промышленная кабельная медь - бескислородная?) В аудиофильских магазинах от вас эту информацию скрывают, да?) 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Фдуч Опубликовано: 18 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2020 26 минут назад, sergzel84 сказал: А вы разве не знаете, что сегодня вся промышленная кабельная медь - бескислородная?) В аудиофильских магазинах от вас эту информацию скрывают, да?) Не приписывайте чужих слов мне. В моем сообщении эта фраза была цитатой, ниже был мой ответ на нее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...