Дано: китайская 2:1 система 500 вт в гараже. По 100 на сателлиты 8 ом, 250 на саб 4 ом. Втыкаем в розетку, сателлиты работают саб не работает, втыкаем в розетку соседа через дорогу саб работает. Пробуем каждую из трех фаз у себя саб не работает. Пробуем подключить сателлит на канал саба, сателлит работает. Пробуем подключить динамик саба на канал сателлита, динамик работает. При включении саб издает булькающий звук, раньше за ним такого не водилось. Ставим перемычку между нулем и землей в щитке булькающий звук исчезает, саб не работает. На всех фазах 240 вольт, полуавтомат, компрессор работают исправно. У соседа на фазах 240 вольт. Между землей и нулем 8 вольт.

Вопрос: как так?

  • Funny 1
Link to comment
Share on other sites

Что за модель? Питание общее для блоков? Замеры напряжения при включённом устройстве? Если сетевая проводка «гаражная» под нагрузкой сеть может и проседать.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

15.04.2023 в 16:16, владлен сказал:

Что за модель? Питание общее для блоков? Замеры напряжения при включённом устройстве? Если сетевая проводка «гаражная» под нагрузкой сеть может и проседать.

Евросаунд Прометеус 500, работает верой и правдой с 2006 правда раз пять бывал за это время в ремонте. Напряжение проверил, при включении 240 и не меняется, проводка в гаражном обществе по феншую, хотя, конечно, исключать возможность тонких мест нельзя. Питание у каналов с одного блока.

Link to comment
Share on other sites

15.04.2023 в 15:37, Curiosity сказал:

А схему можете нарисовать? Так - непонятно).

Схему электропитания? Так то два сателлита и активный саб, сателлиты  втыкаются в саб, но если достать усилок из корпуса прямо на плате можно менять каналы местами. Примерно как колонки для компа только чуток побольше.

Link to comment
Share on other sites

Между землёй и нулём 8 В у вас и у соседа? Или так: какое напряжение между нулём и землёй, когда комплект работает нормально? 

Link to comment
Share on other sites

40 минут назад, резо сказал:

Схему электропитания? Так то два сателлита и активный саб, сателлиты  втыкаются в саб, но если достать усилок из корпуса прямо на плате можно менять каналы местами. Примерно как колонки для компа только чуток побольше.

Если у соседа работает, а у вас нет, значит дело в сети. См. схему электропитания.

Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, владлен сказал:

Почти. С уровнем громкости для каждого канал и баланс вместо громкости для каждого сателлита.

Link to comment
Share on other sites

17.04.2023 в 15:06, p.maltsev сказал:

Между землёй и нулём 8 В у вас и у соседа? Или так: какое напряжение между нулём и землёй, когда комплект работает нормально? 

Сосед землёй не балуется, говорит что это от лукавого. Сейчас замерял когда комплект включен в сеть между землей и нулем 7 вольт, выключен из сети - 14. Пробовал включать без земли, результат такой же как и с землей, саб не работает.

Link to comment
Share on other sites

32 минуты назад, резо сказал:

Сосед землёй не балуется, говорит что это от лукавого. Сейчас замерял когда комплект включен в сеть между землей и нулем 7 вольт, выключен из сети - 14. Пробовал включать без земли, результат такой же как и с землей, саб не работает.

Скорее всего "плохая" земля, электроника бывает чувствительной к качеству заземления. 

Link to comment
Share on other sites

41 минуту назад, резо сказал:

Сосед землёй не балуется, говорит что это от лукавого. Сейчас замерял когда комплект включен в сеть между землей и нулем 7 вольт, выключен из сети - 14. Пробовал включать без земли, результат такой же как и с землей, саб не работает.

Действительно загадки. Сильно сомневаюсь, что бы в гараже делали отдельно контур заземления. Если он сделан - снимаю шляпу. Но, если нет, то на щиток у вас приходит PEN-проводник, т.е. рабочий ноль, совмещенный с защитным проводником. Значит сосед в своем щитке не разделял шины на нулевую и защитную, отправив на трехпроводную розетку фазу с автомата, а рабочий ноль и защитный проводник взял с одной шины.

Протяните, на всякий, все три контакта в розетке и в щитке для надежности, замерьте падение напряжения в самой розетке между фазой  и рабочим нулем, между фазой и заземляющим контактом.

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, p.maltsev сказал:

 

Протяните, на всякий, все три контакта в розетке и в щитке для надежности, замерьте падение напряжения в самой розетке между фазой  и рабочим нулем, между фазой и заземляющим контактом.

Протянул, замерил, между нулем и фазой 241 и не меняется, между фазой и землей при выключенном усилке 230, при включенном 236.

Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, резо сказал:

Протянул, замерил, между нулем и фазой 241 и не меняется, между фазой и землей при выключенном усилке 230, при включенном 236.

Еще один эксперимент, если можно. Воткните чайник или тен 1.0 - 1.5 кВт и замерьте напряжение под нагрузкой в этой розетке. Может провод где перебит или зажат под изоляцию. На активной нагрузке понятнее будет. 

Link to comment
Share on other sites

22 часа назад, p.maltsev сказал:

Еще один эксперимент, если можно. Воткните чайник или тен 1.0 - 1.5 кВт и замерьте напряжение под нагрузкой в этой розетке. Может провод где перебит или зажат под изоляцию. На активной нагрузке понятнее будет. 

Проверил, падение с 240 до 230. На всех фазах. Втыкал чайник примерно 1.8 киловатта. Перед тем как перестать работать усилок висел на одной фазе с полуавтоматом, там просадки могли быть большие.

Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, резо сказал:

Проверил, падение с 240 до 230. На всех фазах. Втыкал чайник примерно 1.8 киловатта. Перед тем как перестать работать усилок висел на одной фазе с полуавтоматом, там просадки могли быть большие.

Падение на всех фазах с 240 до 230 вы в щитке меряете? Включаете чайник поочерёдно на каждую? 

Link to comment
Share on other sites

20 часов назад, p.maltsev сказал:

Падение на всех фазах с 240 до 230 вы в щитке меряете? Включаете чайник поочерёдно на каждую? 

Замерял на розетках подсоединенных к разным фазам. Простите неточно написал. При включенин чайника происходит падение напряжения с 240 до 230 вольт, это происходит на каждой в которую включал чайник фазе, на всех остальных кроме проверяемой фазах падения напряжения не происходит, проверил.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Вам спасибо за терпение)) Самое элементарное - неисправность проводки, отсутствие контакта исключили. Пока возьму таймаут небольшой. Узнайте, на всякий, сосед через дорогу от той же трансформаторной подстанции запитан? 

Link to comment
Share on other sites

19.04.2023 в 17:23, резо сказал:

Протянул, замерил, между нулем и фазой 241 и не меняется, между фазой и землей при выключенном усилке 230, при включенном 236.

А где ещё 11В потерялось? У вас на гаражный щиток 5-жильный кабель приходит от ВРУ-0.4кВ? "Земля" откуда взята?

Link to comment
Share on other sites

17.04.2023 в 16:21, резо сказал:

проводка в гаражном обществе по феншую

Не по Фэншую должно быть, а по Правилам ).

Link to comment
Share on other sites

47 минут назад, владлен сказал:

А есть какие-то идеи почему неправильная земля или напряжение так влияют на работу устройства? Чайник то работает?

 

19.04.2023 в 14:47, Curiosity сказал:

Скорее всего "плохая" земля, электроника бывает чувствительной к качеству заземления. 

В любом случае, разводка сети должна быть сделана по ПУЭ, это надо проверить.

Link to comment
Share on other sites

15.04.2023 в 13:58, резо сказал:

Пробуем подключить сателлит на канал саба, сателлит работает. Пробуем подключить динамик саба на канал сателлита, динамик работает.

Как это осуществляется? Просто на выход канала саба подключается сателлит?

если один динамик работает, а другой нет в одинаковых условиях то при чём тут сеть?

Link to comment
Share on other sites

22 минуты назад, владлен сказал:

Как это осуществляется? Просто на выход канала саба подключается сателлит?

если один динамик работает, а другой нет в одинаковых условиях то при чём тут сеть?

Не работает усилитель вуфера, я так понял. Но у соседа все норм. при этом.

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, Curiosity сказал:

 

В любом случае, разводка сети должна быть сделана по ПУЭ, это надо проверить.

Да по ПУЭ все, только до вступления изменений)) Если гаражный кооператив старый, то на все щитки боксов, включая главный щит коопретива, приходит PEN проводник. Какая разница, в данном случае, где его разделить на РЕ и рабочий ноль? У меня в квартире и в гараже они делятся на квартирном и гаражом щитках соответственно. Шины нулевая и защитная разделены тоже в этих щитках и соединены перемычкой. Никаких проблем с электропитанием нет. Не в этом засада. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...