    Продам акустику Dynaudio Focus 220 -Цвет: "красное дерево" (rosewood) -Количество полос: 2.5 -Мощность: 250 Вт -Чувствительность: 87 дБ -Импеданс: 4 Ом -Диапазон воспроизводимых частот: 32-25000 Гц (+/-3 дБ) -Частота кроссовера: 1.6 кГц Динамики в отличном состоянии, т.к. все время надеты грили. Корпус без сколов, потертостей и царапин. В комплекте оригинальные заглушки и шипы.

    60,000.00 RUB

    Краснодар - RU

  2. Согласно ПУЭ для сетей 0,4 кВ величина зазора в свету между оголенными проводниками должна быть не менее 12 мм.
  3. испытание силовых кабелей напряжением 2500 В в течении одной минуты регламентирует библия электриков -ПУЭ.
  4. Использовать акустический кабель в качестве силового-это уж точно на ваш страх и риск, т.к. изоляция любого кабеля, рассчитанного на работу в сетях 220 В может выдерживать до 660 В переменного тока при номинальных нагрузках, а изоляция акустического кабеля рассчитана на безопасное напряжение редко превышающее 30-40 В. Исходя из этого в любой момент может произойти пробой изоляции...короткое замыкание и т.д. со всеми вытекающими. А светится отвертка все же из-за наведенного напряжения в нулевом проводнике основывается на "эффекте трансформатора" как упомянул vrto. Если бы была пробита изоляция то возникло бы искрение, нагрев, а в следствии, разрушение и КЗ проводников из-за протекающего тока.
  5. Это слишком) Раз не коротнуло и нравится звучание-все в порядке.
  6. Измерение сопротивление изоляции кабелей до 0,4 кВ производится мегаомметром на 2,5 кВ в течении 1 минуты.
  7. Индикаторная отвертка показывает наведенку в нуле и к сопротивлению изоляции не имеет никакого отношения. А светится на нулевом проводнике из-за конструктивных особенностей кабеля. А вообще для измерения сопротивления изоляции кабеля в частности нужен прибор мегаомметр.
  8. Да, что-то подобное. У Вас такого случайно нет? Хотелось бы приобрести здесь, на форуме, чтобы не нарваться на подделку. У кого есть достойные претенденты 2rca-2rca в пределах указанной суммы-предлагайте!
  9. Добрый день! Посоветуйте межблочный кабель на rca в пределах 3-4 т.р. Какой будет лучший в эту сумму?
  10. Ну вот и я наконец-то дождался свой UD-503. Первый вечер прослушивания...куча эмоций...
  11. Доктор:- Скажите, таблетки для похудения вы едите.Пациентка:- Да!Доктор:- Сколько?Пациентка:- Пока не наемся!
  12. Почитал ветку и ничего реально полезного практически не нашел для себя. Лучше давай те обсудим как можно приобрести девайсы серии 503 по привлекательной цене. Может кто-то занимается оптовыми поставками или имеет опыт.
  13. Всем доброго дня! Задумался о покупке UD 503. Кто где покупает и какова стоимость выгодной покупки?
×
×
  • Create New...