Маратище Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 Первое фото - общее. Второе - красный кабель - фаза Третье - черный кабель - ноль Точно ноль, не земля? Я вижу, с верхнего ряда УЗО нули сходятся на другой колодке. Если это так, то нулевой черный перекинуть туда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 Вообще бы вырвать руки из задницы тому недоучке, что раскидывал весь щиток... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas78 Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 Точно ноль, не земля? Я вижу, с верхнего ряда УЗО нули сходятся на другой колодке. Если это так, то нулевой черный перекинуть туда. Видите ли , к той колодке подходят только желто зеленые провода, а один закреплен с корпусом. Тоесть одним концом в колодку, другим под винт к корпусу. Мастер говорит что возможно это конечно и ноль, но он уже давно ушел)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas78 Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 Стас, а вам какого рода помощь нужна? Вы же понимаете, что по фотографиям с кучей проводов и перемычек вопрос решить в разы сложнее, чем вам самому с тестовой отверткой и тестером. Кстати вы не первый человек, от которого я слышу, что после прокладки выделенки звук стал хуже. Тот, от кого я слышал аналогичное заявление до вас просто кинул провод со строительного рынка. А у вас что за провод? Вопрос решить в разы сложнее ламеру в этих вопросах. Не умничайте. По запросу я могу перефотать с любого ракурса любой кусок. Касаемо какой провод на выделенке - на второй фотографии есть ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas78 Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 И вообще, насколько логично втыкать фазу выделенки в узо? Мне сказали, что это первая инстанция после счетчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 Вопрос решить в разы сложнее ламеру в этих вопросах. Не умничайте. По запросу я могу перефотать с любого ракурса любой кусок. Касаемо какой провод на выделенке - на второй фотографии есть ответ. Во-первых, что бы один провод воткнуть в фазу, а второй в ноль - достаточно обладать знаниями на уровне, что "ток берётся из розетки". Кстати это и мой тоже случай. А во-вторых, вы грубиян. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий_Мск Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 Billy, а за что выдрать? За качество монтажа? За красоту? Фото не раскрывается и мне сложно оценить качество монтажа. На первый взгляд косяков нету. "некрасиво" ни к безопасности, ни к звуку отношение не имеет. Я думаю, что можно было бы для музыкальной выделенки ограничиться автоматом без узо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий_Мск Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 И вообще, насколько логично втыкать фазу выделенки в узо? Мне сказали, что это первая инстанция после счетчика. логично, но нет необходимости. Вероятность того, что усь или источник жахнет Вас током на порядок меньше, чем у стиралки, посудомойки или плиты. Если всё же есть опасения, то оставляйте УЗО. Если спокойно относитесь к этому, то свободно берите отвёртку и перетыкайте фазу в автомат амепр на 16. УЗО после счётчика - это не первая инстанция. Его ставят на розетки. По снипу узо не обязательно для света и безштепсельных приборов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas78 Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 Пугает то что звук стал хуже, грязнее и то что 80 проц времени из руля в комнате горит лампочка на отвертке тестере. Днем от нее все отключил, пришел - горит. В щитке покопался, но ничего не изменил - уже не горит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas78 Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 логично, но нет необходимости. Вероятность того, что усь или источник жахнет Вас током на порядок меньше, чем у стиралки, посудомойки или плиты. Если всё же есть опасения, то оставляйте УЗО. Если спокойно относитесь к этому, то свободно берите отвёртку и перетыкайте фазу в автомат амепр на 16. УЗО после счётчика - это не первая инстанция. Его ставят на розетки. По снипу узо не обязательно для света и безштепсельных приборов. Вроде как в верхнему узо слева подходит фаза от счетчика а потом слева направо и вниз. Поэтому туда. Вообще я хотел отдельный автомат поставить но мастер решил что нах. Пипец.. Может есть в Питере форумчанин, который живет на юге(моск-фрунз районы), который за упаковку вкусного пива все разрулит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 Billy, а за что выдрать? За качество монтажа? За красоту? Фото не раскрывается и мне сложно оценить качество монтажа. На первый взгляд косяков нету. "некрасиво" ни к безопасности, ни к звуку отношение не имеет. Я думаю, что можно было бы для музыкальной выделенки ограничиться автоматом без узо. За угробищное "качество" монтажа. Когда простой и логичный щиток превращен в ком грязи. Без схемы, смешно об этом говорить. Потрохами наружу. Когда нейтраль разводится первым попавшимся проводом (от РЕ), хотя никто не мешает распустить огрызок кабеля, достать провод синего цвета и согнуть его плоскогубцами, а не пиписькой. За неуважение к своей работе, одним словом. Шел бы подметать бульвары, на свежем воздухе. Онтопик. Автор, если у Вас оба провода показывают фазу, это сильно ненормально. Зовите мастера. Хотя я по крошечным картинкам не вижу, откуда бы на Вашей выделенке взялось 380 вольтей, совсем я этого варианта не исключаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 Видите ли , к той колодке подходят только желто зеленые провода, а один закреплен с корпусом. Тоесть одним концом в колодку, другим под винт к корпусу. Мастер говорит что возможно это конечно и ноль, но он уже давно ушел)) Т.е. земли в квартире нет? А на рожна тогда УЗО, они ж работать не будут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas78 Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 Билли, я искренне верю в вашу компетентность, но будте любезны вместо насмешек выдать пару простых советов по обнаружению ноля , земли и остальной х.. Фигни Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий_Мск Опубликовано: 5 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2014 Т.е. у Вас претензии по 3-м пунктам: вместо специализированной шины использован провод, этот провод не того цвета и все провода разведены не под прямыми углами, так? Ну, это всё больше относится к профессиональной этике работника. Току фиолетово как бежать по проводнику до потребителя, а вот эстетика нарушена. Про 2 фазы в розетке - это скорее всего может быть отсутствие нуля. Вся остальная проводка нормальная? Т.е. свет горит, пылесос/утюг/чайник/компьютер работаю нормально? Видимо, да. Значит, скорее всего, не на ту колодку закреплён нулевой провод. Обрыв Неотека точно исключается - это не советский алюминий, его просто так не переломишь. Стас, постарайтесь отследить соединение проводов и выложите фото на другое хранилище, где фото можно увеличить при просмотре - сейчас нифига не видно. Посмотрите, чтобы чёрный провод приходил на ту же шину, что и самый правый провод, торчащий из счётчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 5 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2014 Про 2 фазы в розетке - это скорее всего может быть отсутствие нуля. Вся остальная проводка нормальная? Конечно, никаких там двух фаз нет. Скорее всего наводка. Где-то с нулем и землёй напутано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий_Мск Опубликовано: 5 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2014 А при чём тут наводка? Откуда ей там взяться? И как наводка может заставить тестовую отвёртку показать фазу? Это уже прямой контакт, а не наводка. Фаза приходит, проходит через потребитель/нагрузку и ... нуля нету и уйти дальше некуда. Вот отвёртка и показывает две одноимённые фазы в одной розетке. Если бы там было реально 2 разные фазы, то половина квартирных приборов сразу повыгорали бы от 380 В. А то и все. Я же сразу написал что и где надо проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 5 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2014 А при чём тут наводка? Откуда ей там взяться? Виталий, прямого контакта может и не быть, а паразитная ёмкость проявится на индикаторной отвертке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 5 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2014 Билли, я искренне верю в вашу компетентность, но будте любезны вместо насмешек выдать пару простых советов по обнаружению ноля , земли и остальной х.. Фигни Это не насмешки, я вполне серьезно ужасаюсь. Попробуйте таки найти электрика. Опасно. Будь Вы в Москве - помог бы сам. Извините, если чем задел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий_Мск Опубликовано: 5 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2014 Виталий, прямого контакта может и не быть, а паразитная ёмкость проявится на индикаторной отвертке. паразитная ёмкость из-за потребителя/нагрузки, так? Так а я и говорю про то, что это из-за включённого в данную выделенку потребителя. Стоит убрать из цепи потребители и "вторая фаза" пропадёт. Но и ноль надо правильно подключить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas78 Опубликовано: 5 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2014 Вся остальная проводка нормальная. Из остальных розеток в доме лампочка в отвертке загорается только в одном отверстии. В итоге все сошлись на мнении, что мне мастер замостачил мой ноль на общую землю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas78 Опубликовано: 5 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2014 Стас, постарайтесь отследить соединение проводов и выложите фото на другое хранилище, где фото можно увеличить при просмотре - сейчас нифига не видно. Посмотрите, чтобы чёрный провод приходил на ту же шину, что и самый правый провод, торчащий из счётчика. Это который виден на первой фотке самый правый? Он идет к той шине, к которой подключен и мой ноль.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas78 Опубликовано: 5 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2014 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas78 Опубликовано: 5 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2014 Может вот это поможет - слева красный провод это моя аудиофильская фаза. Справа зеленожелтый провод на который указывает отвертка, идет на ту шину внизу, к которой подключен мой аудиофильский ноль.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas78 Опубликовано: 5 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2014 Вот еще вводная по чудесам - Трогаю тестером неподключенную аудиофильскую землю В щитке - горит. Иду к розетке в комнате - земля и там горит. Трогаю ноль в розетке - не горит. Просовываю отвертку максимально глубоко - загорается ноль. Трогаю опять землю в розетке - не горит!! Иду в щиток - трогаю там свою землю - фонит. Возвращаюсь в комнату - читать с начала третьей строки!!))))) замкнутый круг чудес! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий_Мск Опубликовано: 5 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2014 Трогаю тестером Трогаю ноль Просовываю отвертку максимально глубоко Трогаю опять Иду в щиток - трогаю там Возвращаюсь в комнату поаккуратней там трогайте и просывывайте! Не удивительно, что отвёртка возбуждается на всё, куда бы её не просовывали... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.