Стал гудеть понижающий трансформатор - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content

Стал гудеть понижающий трансформатор


Recommended Posts

Год назад купил понижающий Тойозуми на 3 квт - работал тихо даже с древней алюминиевой проводкой. Потом появился гул. После ремонта заменил всю проводку, добавил землю - работал первое время вообще бесшумно. Сейчас опять гул появился и стал греться слегка... Это как-то можно исправить?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 40
  • Created
  • Last Reply

У меня такой же-греется прилично-даже на холостом ходу.

Гудеть может от постоянной составляющей в сети-два решения-или фильтр, или, что уже наверно поздно(но лучше) во время ремонта нужно было вывести транс из комнаты в коридор

 

Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, Alex Bolotnikov сказал:

Год назад купил понижающий Тойозуми на 3 квт -

вы первичку использовали 240? у них там 200-220-240, в раше сейчас стандарт 230
но у меня был их транс толи 75го толи 78года. там были только первички 200 и 220. грелся под нагрузкой очень сильно, нагрузка не превышала одну десятую номинала. но играло через него замечательно, тем не менее

Link to comment
Share on other sites

240-так как в сети 240

есть Toyozumi 240v-100v 1.5Kva-автотрансформатор-холодный)

Мощность потребления-измерял-около 250Вт

При такой не большой мощности(странно) играет замечательно именно с трансом Toyozumi на 3 квт

Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, Васильев Игорь сказал:

У меня такой же-греется прилично-даже на холостом ходу.

Гудеть может от постоянной составляющей в сети-два решения-или фильтр, или, что уже наверно поздно(но лучше) во время ремонта нужно было вывести транс из комнаты в коридор

 

Это я при ремонте догадался сделать - транс теперь в коридоре обитает) В комнате гул конечно не слышно, но просто сам факт гудения раздражает...

Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, ns сказал:

вы первичку использовали 240? у них там 200-220-240, в раше сейчас стандарт 230
но у меня был их транс толи 75го толи 78года. там были только первички 200 и 220. грелся под нагрузкой очень сильно, нагрузка не превышала одну десятую номинала. но играло через него замечательно, тем не менее

Первичка 220 кстати... Попробую сегодня на 240 переподключить.

Link to comment
Share on other sites

так Вы по меряйте напряжение то Ваше несколько раз в день-такое и ставьте

Link to comment
Share on other sites

4 минуты назад, Васильев Игорь сказал:

так Вы по меряйте напряжение то Ваше несколько раз в день-такое и ставьте

Там что-то среднее между 220 и 230...

Link to comment
Share on other sites

36 минут назад, Alex Bolotnikov сказал:

Там что-то среднее между 220 и 230...

тогда ставьте 230

Link to comment
Share on other sites

Больше витков первички - меньше гул (и ниже выходное напряжение).
Элементарная электротехника.
Переключайте на самое высокое (240). Может поможет.

Link to comment
Share on other sites

6 часов назад, Игвин сказал:

Больше витков первички - меньше гул (и ниже выходное напряжение).
Элементарная электротехника.
Переключайте на самое высокое (240). Может поможет.

ну если у Алекса 230 в сети-зачем ему 240? У него в таком случае на выходе будет 90-а не 100В(как требует того техника)

Link to comment
Share on other sites

20 часов назад, Alex Bolotnikov сказал:

Год назад купил понижающий Тойозуми на 3 квт - .... Сейчас опять гул появился и стал греться слегка... Это как-то можно исправить?

Можно. Купите Aihara и проведите нормальную выделенную линию, транс поставьте в коридоре, а в комнату заведите уже 100 Вольт. Будет полная тишина.;)

Аих-ара1.jpg

Link to comment
Share on other sites

14 часа назад, Васильев Игорь сказал:

ну если у Алекса 230 в сети-зачем ему 240? У него в таком случае на выходе будет 90-а не 100В(как требует того техника)

Объясню, если вам интересно.
У него на выходе будет около 96V.
95,86, если быть точным.
При этом вполне возможно, что трансформатор уменьшит гул не на 1,043 (отношение 240/230V), а заметно больше, т.к. процессы, вызывающие гудение в магнитных цепях, нелинейные.
Это как вода - при 100 градусах она бурно кипит, при 98 начинается кипение в виде пузырьков, а при 95 почти спокойна.
Тоже нелинейная зависимость.
Поэтому незначительное увеличение отношения витки/вольты иногда (в зависимости от положения на кривой намагничивания) даёт заметное снижение гудения и нагрева трансформатора.
Кстати гудение и нагрев сигнализируют об этом отношении, как о близком к критическому.

Link to comment
Share on other sites

14 часа назад, Georgiy сказал:

Можно. Купите Aihara и проведите нормальную выделенную линию, транс поставьте в коридоре, а в комнату заведите уже 100 Вольт. Будет полная тишина.;)

Аих-ара1.jpg

Отдельная выделенная линия от щитка и транс в коридоре - это всё есть... 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Alex Bolotnikov сказал:

Отдельная выделенная линия от щитка и транс в коридоре - это всё есть... 

Ну если Тойозуми гудит на выделенной линии аж из коридора, и переход на обмотку 240, на другую фазу в щитке, отключение земли, резиновые ножки, и вытаскивание из замкнутого пространства шкафа или корпуса не помогают, то выкиньте такой Тойозуми. Других вариантов с ним нет.

Link to comment
Share on other sites

В 14.09.2016 at 01:42, Alex Bolotnikov сказал:

Год назад купил понижающий Тойозуми на 3 квт - работал тихо даже с древней алюминиевой проводкой. Потом появился гул. После ремонта заменил всю проводку, добавил землю - работал первое время вообще бесшумно. Сейчас опять гул появился и стал греться слегка... Это как-то можно исправить?

мы много лет использовали в блоках питания броневые трансформаторы ТПП, но в последнее время "гудящих" стало почти 50%, решили проблему изготовлением заказных тороидальных трансформаторов(обходится даже дешевле). До этого один из наших монтажников устранял "гудёж" методом заколачивания во все щели деревянных колышков, поджимая как сердечник, так и катушку, 

Link to comment
Share on other sites

19 часов назад, Georgiy сказал:

резиновые ножки

Можно ещё подвесить на шнурках.
Гудеть будет точно так же, но слышимость уменьшится. :)

Link to comment
Share on other sites

12 часа назад, LevZ сказал:

мы много лет использовали в блоках питания броневые трансформаторы ТПП, но в последнее время "гудящих" стало почти 50%, решили проблему изготовлением заказных тороидальных трансформаторов(обходится даже дешевле). До этого один из наших монтажников устранял "гудёж" методом заколачивания во все щели деревянных колышков, поджимая как сердечник, так и катушку, 

Это даёт эффект ненадолго, и вообще похоже на борьбу с поносом путем затыкания заднепроходного отверстия. :)
Надо просто нормально рассчитанные и изготовленные трансформаторы ставить.
К чему собственно вы и пришли.

Link to comment
Share on other sites

19 минут назад, okokok сказал:

трансформаторы для борьбы с вибрациями - стягивали, заливали лаком, битумом и компаундами и ставили на резинки.

Но перед этим - правильно рассчитывали и грамотно собирали. :)
Без этого основного условия прочие действия сродни вышеописанному.
А вот грамотно рассчитанный транс можно дополнительно приглушить почти до полного отсутствия гула.

Link to comment
Share on other sites

В 14.09.2016 at 01:42, Alex Bolotnikov сказал:

и стал греться слегка

А вот этого не должно быть!

А сам гул еще не признак того, что транс не исправен. 

С гулом трансформаторов знаком. Я покупал транс Sedlbauer Sedlbauer.pdf мощность 500Вт для усилителя. Трансформатор к сожалению гудит, но при этом холодный, даже при нагрузке. Хотя должен был быть сделан весьма качественно, но тем не менее гудит. Так, что даже и не знаю как это объяснить. Предполагаю качество изготовления не очень. Да и еще производитель заявляет входное напряжение максимальное 230+10%, что означает 253В, а у меня примерно 235В - тут все в норме. 

Link to comment
Share on other sites

16 минут назад, Garik84 сказал:

Трансформатор к сожалению гудит, но при этом холодный, даже при нагрузке.

Ток холостого хода не измеряли?

Link to comment
Share on other sites

Только что, Игвин сказал:

Ток холостого хода не измеряли?

Нет к сожалению не успел измерить. Усилитель собран, и сейчас если измерять то ток потребляемый усилителем целиком - что не совсем верно! Но производитель заявляет мощность холостого ходя 3,67Вт (даташит выкладывал) к сожалению не проверил.

Link to comment
Share on other sites

Примерно 15mA. Это небольшой ток, и нагреваться такой трансформатор не должен.
Но и гудеть тоже.
Скорее всего вы правы в том, что некачественная сборка.

Link to comment
Share on other sites

Только что, Игвин сказал:

Примерно 15mA. Это небольшой ток, и нагреваться такой трансформатор не должен.
Но и гудеть тоже.
Скорее всего вы правы в том, что некачественная сборка.

Да согласен с вами.

http://www.sedlbauer.de/en/services/products/toroidal-transformers-chokes/standard-range/version-basic.html 

Sedlbauer выпускает разные серии трансформаторов. У меня базовая серия. Но да же в базовой серии производитель утверждал высокий КПД в моем случае 93% а также низкий уровень рассеяния. В более дорогой серии КПД выше, трансформаторы имеют большие габариты при той же мощности и не много дороже. Вот решил взять попробовать. Трансформатор гудит в остальном претензий нет. Может быть попробую задать вопрос производителю.

Предполагаю, что пластины сердечника плохо склеены другое как то не приходит в голову.

Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, Игвин сказал:

Это даёт эффект ненадолго, и вообще похоже на борьбу с поносом путем затыкания заднепроходного отверстия. :)
Надо просто нормально рассчитанные и изготовленные трансформаторы ставить.
К чему собственно вы и пришли.

Трансформаторы ТПП разработаны и изготавливались для "военки". Я однажды даже был на этом заводе в Новгороде в командировке - добывал трансформаторы. Мы были обязаны применять только промышленные изготовленные по ГОСТу трансформаторы, и через мои изделия прошла не одна сотня их - все гудели, но в разной степени. В случае расщепления пластин сердечника, поджим их, пластин, срабатывает. 