Alex78 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 Вопрос: Есть возможность проложить отдельный двухжильный Кабель 6мм от щитка дома до своего 11 этажа, то есть переключится с кабеля 16 мм на котором сидят 12 квартир (3 линии в 12 этажном доме, 3 квартиры на этаже) на Кабель на котором буду сидеть только я. Обойдётся это тысяч в 15-20. имеет ли это смысл? в доме недавно был кап ремонт, кабели стоят новые, напряжение в пределах 220-235 днём и ночью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 5 минут назад, Alex78 сказал: Вопрос: Есть возможность проложить отдельный двухжильный Кабель 6мм от щитка дома до своего 11 этажа, то есть переключится с кабеля 16 мм на котором сидят 12 квартир (3 линии в 12 этажном доме, 3 квартиры на этаже) на Кабель на котором буду сидеть только я. Обойдётся это тысяч в 15-20. имеет ли это смысл? в доме недавно был кап ремонт, кабели стоят новые, напряжение в пределах 220-235 днём и ночью. А можно фото подъездного щита увидеть , тот что у Вас на этаже находится? Интересует то место, где проходят фазные и нулевой проводники (т.е. стояк) . Тот что приходит в щит снизу и уходит вверх. Желательно четкое фото и крупным планом (если темно- подсветить). Я не совсем понял про щиток. Который где то там... а у Вас 11-й этаж. Обычно в доме стоит ГРЩ (главный распред щит) - от него на этажи линии идут. На каждом этаже в свою очередь стоят этажные щиты (там обычно автоматы квартирные стоят). Кто делает ремонт, переносят эти автоматы в квартиру (в щиток, который монтируют сами). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex78 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 2 минуты назад, Smile600 сказал: А можно фото подъездного щита увидеть , тот что у Вас на этаже находится? Интересует то место, где проходят фазные и нулевой проводники (т.е. стояк) . Тот что приходит в щит снизу и уходит вверх. Желательно четкое фото и крупным планом (если темно- подсветить). Попробую сфотографировать если пустят. Заглядывал как-то в этот щит и единственное как профан в электричестве могу сказать, что в Нутри все новое и сделано аккуратно )) это есть не факт, что личный Кабель будет иметь смысл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 1 минуту назад, Alex78 сказал: Попробую сфотографировать если пустят. Заглядывал как-то в этот щит и единственное как профан в электричестве могу сказать, что в Нутри все новое и сделано аккуратно )) это есть не факт, что личный Кабель будет иметь смысл? Т.е. на Вашем этаже щитков нет? (на лестничной площадке, где то рядом с лифтом в холле) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex78 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 1 минуту назад, Smile600 сказал: Т.е. на Вашем этаже щитков нет? (на лестничной площадке, где то рядом с лифтом в холле) Конечно есть, я говорю о прокладке личного кабеля от основного щитка дома на первом этаже до моего щитка на 11 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 6 минут назад, Alex78 сказал: Конечно есть, я говорю о прокладке личного кабеля от основного щитка дома на первом этаже до моего щитка на 11 Я думаю что нет. Тем более 6кв/мм. (на 11 этажей в высоту). А это как минимум 33 метра + расстояние до ГРЩ. Если был кап. ремонт- значит на всех этажах уже должен быть проложен новый кабель. Фото плиз в студию. В подъездный щит (на вашем этаже) ни у кого разрешения не надо спрашивать чтобы залезть. Там у Вас по идее должен находиться вводной автомат. Имеет смысл проложить кабель как раз из подъездного щита (на Вашем этаже) в квартиру. Новый. Если его давно не меняли. И запитать нормально перво-наперво ваш квартирный щит (тот что в квартире). Ну а в квартирном щитке уже и экспериментируйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex78 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 Только что, Smile600 сказал: Я думаю что нет. Тем более 6кв/мм. (на 11 этажей в высоту). А это как минимум 33 метра + расстояние до ГРЩ. Если был кап. ремонт- значит на всех этажах уже должен быть проложен новый кабель. Фото плиз в студию. В подъездный щит ни у кого разрешения не надо спрашивать чтобы залезть. Там у Вас по идее должен находиться вводной автомат. Имеет смысл проложить кабель как раз из подъездного щита (на Вашем этаже) в квартиру. Новый. Если его давно не меняли. И запитать нормально перво-наперво ваш квартирный щит (тот что в квартире). Ну а в квартирном щитке уже и экспериментируйте. От щитка на этаже до квартиры уже проведена для аудио выделенная линия фуджикурой 5,5 ) думал о том проложить ли выделенную линию с основного щитка на первом, правда кабелем ПВС 6мм, но по вашим словам как я понял это мало чего даст Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 1 минуту назад, Alex78 сказал: От щитка на этаже до квартиры уже проведена для аудио выделенная линия фуджикурой 5,5 ) думал о том проложить ли выделенную линию с основного щитка на первом, правда кабелем ПВС 6мм, но по вашим словам как я понял это мало чего даст Тем более ПВС. Это не только ничего не даст а еще хуже сделает. Если кидать кабель с 1-го этажа- до сечением не меньше 10 кв/мм по меди (только на Вашу квартиру). И кабель должен быть одножильный ! а не многожилка (как ПВС). И это, нужно согласовывать с управляющей компанией. А если не согласуете- можно оргести по полной. В общем- фото вашего подъездного щита (НА ВАШЕМ ЭТАЖЕ 11-м). Чтобы было видно всю начинку этого ящика + отдельно фото стоякового кабеля- его видно в щите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex78 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 8 минут назад, Smile600 сказал: Тем более ПВС. Это не только ничего не даст а еще хуже сделает. Если кидать кабель с 1-го этажа- до сечением не меньше 10 кв/мм по меди (только на Вашу квартиру). И кабель должен быть одножильный ! а не многожилка (как ПВС). И это, нужно согласовывать с управляющей компанией. А если не согласуете- можно оргести по полной. В общем- фото вашего подъездного щита (НА ВАШЕМ ЭТАЖЕ 11-м). Чтобы было видно всю начинку этого ящика + отдельно фото стоякового кабеля- его видно в щите. То есть ПВС 6мм на мою одну однокомнатную квартиру хуже чем многожильный Кабель 16мм но уже на 12 квартир? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 1 минуту назад, Alex78 сказал: То есть ПВС 6мм на мою одну квартиру хуже чем многожильный Кабель 16мм но уже на 12 квартир? "16мм но уже на 12 квартир " - это Вам электрик сказал сечение? ПВС ом никто не ведет линии стояковые. Вообще, у меня в голове сейчас разные мысли крутятся, т.к. фото я так и не увидел. Но по логике выходит так: Как мне видится. У Вас в доме - 36 квартир (в подъезде) На каждом этаже по 3 квартиры. На лестничной площадке (на каждом этаже) стоит один щиток (этажный) . ОТ него питаются все 3 квартиры на этаже. В этом щитке идут 3 линии (по Вашему!) А по нашему- 3 фазы. Ну и один ноль конечно "N" кудаж без него. Эти 3 квартиры посажены каждая на свою фазу (на любую одну из 3-х. Но не больше 2-х квартир на одну фазу). Итого выходит что на каждой фазе висит по 1 квартира на этаже * 12 этажей = 12 квартир. Вроде мне так видится. А еще мне видится, что у Вас в квартире щитка нет вообще. А все автоматы находятся на площадке. НО я фото еще не видел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex78 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 Только что, Smile600 сказал: "16мм но уже на 12 квартир " - это Вам электрик сказал сечение? ПВС ом никто не ведет линии стояковые. Вообще, у меня в голове сейчас разные мысли крутятся, т.к. фото я так и не увидел. Но по логике выходит так: Как мне видится. У Вас в доме - 36 квартир (в подъезде) На каждом этаже по 3 квартиры. На лестничной площадке (на каждом этаже) стоит один щиток (этажный) . ОТ него питаются все 3 квартиры на этаже. В этом щитке идут 3 линии (по Вашему!) А по нашему- 3 фазы. Ну и один ноль конечно "N" кудаж без него. Эти 3 квартиры посажены каждая на свою фазу (на любую одну из 3-х. Но не больше 2-х квартир на одну фазу). Итого выходит что на каждой фазе висит по 1 квартира на этаже * 12 этажей = 12 квартир. Вроде мне так видится. А еще мне видится, что у Вас в квартире щитка нет вообще. А все автоматы находятся на площадке. НО я фото еще не видел. В доме два крыла. В каждом крыле по 3 квартиры. 12 этажей . На этаже по 1 щитку на каждое крыло в каждом щитке 3 фазы, соответственно на каждой висит 12 квартир, раньше все 3 квартиры крыла висели на одной фазе, по моей просьбе меня перекинули на одну из фаз не задействованной квартирами в моем крыле. щиток в квартире тоже есть, но выделенная линия от щитка на этаже идёт напрямую к распределителю аудио системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 4 минуты назад, Alex78 сказал: В доме два крыла. В каждом крыле по 3 квартиры. 12 этажей . На этаже по 1 щитку на каждое крыло в каждом щитке 3 фазы, соответственно на каждой висит 12 квартир, раньше все 3 квартиры крыла висели на одной фазе, по моей просьбе меня перекинули на одну из фаз не задействованной квартирами в моем крыле. щиток в квартире тоже есть, но выделенная линия от щитка на этаже идёт напрямую к распределителю аудио системы. Не задействованная фаза (ни на одну квартиру, ни на одном этаже)- скорее всего идет на лифт (я так думаю). Если лифт в доме есть. Но лифты обычно потребляют 3 фазы... Увижу фото начинки щита (на вашем этаже) + фото стояковых фаз- дальше продолжим. Если я все правильно понял- думаю что знаю куда вам потратить эти 15-20 тыс . ) А может быть и меньше выйдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex78 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 1 минуту назад, Smile600 сказал: Не задействованная фаза (ни на одну квартиру, ни на одном этаже)- скорее всего идет на лифт (я так думаю). Если лифт в доме есть. Но лифты обычно потребляют 3 фазы... Я имел ввиду, что на каждом этаже все 3 квартиры крыла подключены к одной фазе из трёх. То есть Крыло на первом этаже- все 3 квартиры подключены к 1й фазе, крыло на 2 этаже- все 3 квартиры подключены к 2й фазе и тд. лифт запитан отдельной линией и не имеет к этим 3 фазам никакого отношения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 30 минут назад, Alex78 сказал: То есть ПВС 6мм на мою одну однокомнатную квартиру хуже чем многожильный Кабель 16мм но уже на 12 квартир? Не ПВС. А ПВ-3 (старое обозначение кабеля) должно заходить в квартиру. По новому он называется ПУГВ **** Вам нужно чтобы с подъездного щита в квартиру заходил ПУГВ 10кв/мм (лучший вариант). Или одножильный кабель (2* 10 кв/мм). Но ПУГВ гибкий, и его удобнее в щиток квартирный заводить. Кабель ПВС используется во всех уддинителях и как подводка к ЭЛ. плите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 4 минуты назад, Alex78 сказал: Я имел ввиду, что на каждом этаже все 3 квартиры крыла подключены к одной фазе из трёх. То есть Крыло на первом этаже- все 3 квартиры подключены к 1й фазе, крыло на 2 этаже- все 3 квартиры подключены к 2й фазе и тд. лифт запитан отдельной линией и не имеет к этим 3 фазам никакого отношения. Да, я понял. В шахматном порядке. Чтобы распределить равномерно нагрузку всего дома на все 3 фазы, которые заходят в дом. Чтобы фазы не перекашивало от нагрузки. И то что вы подключились к свободной фазе (свободной на вашем этаже) еще не значит что на этой же фазе не висят квартиры этажом выше или ниже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex78 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 7 минут назад, Smile600 сказал: . И то что вы подключились к свободной фазе (свободной на вашем этаже) еще не значит что на этой же фазе не висят квартиры этажом выше или ниже. Конечно висят, но картина 3х одножильных кабелей скрученных в одну косичку и идущие от ореха на фазе в 3 квартиры почему-то вызвали у меня желание иметь свой орех и без косичек ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 23 января 2019 Поделиться Опубликовано: 23 января 2019 12 минут назад, Alex78 сказал: Конечно висят, но картина 3х одножильных кабелей скрученных в один жгут и идущие от ореха на фазе в 3 квартиры почему-то вызвали у меня желание иметь свой орех и без жгутов ))) Да, знакомая картина ). Ну, как вариант- вы переключились на соседнюю фазу (не на свободную. Просто на соседнюю). С таким же успехом орех можно было поставить на старой фазе (выше или ниже). И еще лучше- если бы вы и ноль подключили на отдельный орех (на свой). У Вас скорее всего в щите ноль- прикручен прямо к корпусу щита (зачищен и прикручен). Он зараза со временем начинает в этом месте выгорать (искрит сначала в пиках нагрузки, после изоляция плавится, после начинают у кабеля жилки выгорать) Я в своем подъездном щите этот ноль отсоединил от корпуса щита. Поставил орех. Ореха кабелем 16кв/мм кинул ноль на корпус щита . Со стороны ореха естественно огильзовал. Со стороны щита -поставил наконечник (под опрессовку). Клещами гидравлическими жал. В месте присоединения наконечника корпусу щита, под этот же болт привинтил свой ноль (на мою квартиру). Вот фото. Зеленые орехи- я ставил. На заднем плане видишь на корпус щита подходит жирный кабелюга ? Это тоже моя работа. Видишь наконечник идет на корпус щита (на который соседи посажены) + еще один наконечник поверх (тот что поверх- это мой ноль). Этот ноль при всем желании ни когда не отгорит. ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrei73 Опубликовано: 24 января 2019 Поделиться Опубликовано: 24 января 2019 3 часа назад, Alex78 сказал: Конечно висят, но картина 3х одножильных кабелей скрученных в одну косичку и идущие от ореха на фазе в 3 квартиры почему-то вызвали у меня желание иметь свой орех и без косичек ))) Я в такой-же ситуации вначале купил наконечники WBT и клещи knipex,который обжимает концы кабеля идеально,делая его квадратным как раз под такое-же квадратное отверстие у автомата или держателя предохранителя в щитке. У меня в доме выделенка fujikura 5.5 мм2 18 метров даёт большее разрешение в сравнении с хорошим и очень твёрдым нашим кабелем 2.5 мм2. и ещё на выделенке нет других розеток. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 25 января 2019 Поделиться Опубликовано: 25 января 2019 Alex78, чем все закончилось? Что то фото щита так и не выложили... Как, кстати, поживают Ваши АТС SCM 40 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 26 января 2019 Поделиться Опубликовано: 26 января 2019 Alex78, Про сборку кабеля, я Вам ранее уже писал, вот, нашел видео данного автора. Тот инструмент чем он жмет кабель- прекрасно справляется со своей задачей. Жмет именно шестигранной матрицей. Качество обжима можете сами на видео посмотреть. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr_bird Опубликовано: 27 января 2019 Поделиться Опубликовано: 27 января 2019 22 часа назад, Smile600 сказал: Alex78, Про сборку кабеля, я Вам ранее уже писал, вот, нашел видео данного автора. Тот инструмент чем он жмет кабель- прекрасно справляется со своей задачей. Жмет именно шестигранной матрицей. Качество обжима можете сами на видео посмотреть. Это совсем отбитым надо быть, что бы в Oyaide-овском разъеме вместо голого провода зажимать лопатку если честно. Мало того, что между разъёмом и проводником вставляется какая то сомнительного вида лопатка, которая совершенно точно звук не улучшает, так ещё и контакт с лопаткой гораздо хуже получается из за того, что лопатка дубовая, а в разъёме зажимаемые пластины - одна закругленная, а вторая чуть ниже уровня пластика через которую провод просовывается в зажим (если он напильником его не допиливал). 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 27 января 2019 Поделиться Опубликовано: 27 января 2019 13 минут назад, mr_bird сказал: Это совсем отбитым надо быть, что бы в Oyaide-овском разъеме вместо голого провода зажимать лопатку если честно. Мало того, что между разъёмом и проводником вставляется какая то сомнительного вида лопатка, которая совершенно точно звук не улучшает, так ещё и контакт с лопаткой гораздо хуже получается из за того, что лопатка дубовая, а в разъёме зажимаемые пластины - одна закругленная, а вторая чуть ниже уровня пластика через которую провод просовывается в зажим (если он напильником его не допиливал). Эта лопатка от Фурутек, такая же сомнительная как и разъем Oyaide за 100$ ). Да и сама идея- кабель на 5.5 кв/мм (для потребителя не больше 1.5кВт) , разъемы по 100$ каждый (а их 2 шт надо на 1 хвост) - выглядит как один большой бред. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Фдуч Опубликовано: 27 января 2019 Поделиться Опубликовано: 27 января 2019 2 часа назад, Smile600 сказал: Да и сама идея- кабель на 5.5 кв/мм (для потребителя не больше 1.5кВт) , разъемы по 100$ каждый (а их 2 шт надо на 1 хвост) - выглядит как один большой бред. Нет никакого бреда - есть большой смысл как в большем сечении кабеля, так и в лучших коннекторах - это надежные рецепты для получения хорошего звука. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smile600 Опубликовано: 27 января 2019 Поделиться Опубликовано: 27 января 2019 2 минуты назад, Фдуч сказал: Нет никакого бреда - есть большой смысл как в большем сечении кабеля, так и в лучших коннекторах - это надежные рецепты для получения хорошего звука. Никак не обоснованные физикой. Тот же эффект дадут, к примеру силовые пром. разъемы. По цене гораздо ниже. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nekrozov Опубликовано: 27 января 2019 Поделиться Опубликовано: 27 января 2019 Вопрос простой, улучшают, ухудшают или не изменяют "звучание" кабеля применяемые для коммутации разъемы, обжимные трубки или лопатки и если улучшают, то за счет чего. Если, например, запаять силовой кабель на плату питания аппарата минуя разъем и инлет, то станет хуже или лучше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.