И ещё вопросик. Автоматы на выделенку вначале цепочки ставить, или в конце?

Как и все остальное, после вводного.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как и все остальное, после вводного.

Понятно. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо большое Василий :) А вот как этот вводной автомат правильно называется, чтоб в магазине спросить его. А то там море всего. Или это просто автомат с входом и выходом под фазу и ноль?

Обычный автомат на DIN рейку, двухполюсный(разрывает фазу и ноль). DIN рейка будет стоять? Правильно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Обычный автомат на DIN рейку, двухполюсный(разрывает фазу и ноль). DIN рейка будет стоять? Правильно?

Din рейка, это на которую автоматы крепяться? Обязательно будет. По моим подсчётам получится где-то 17-18 автоматов :wacko:

Фотки как сделаю, выложу. Посмотрите на горе электрика :lol:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Только - ПРИ РАБОТЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИКАСАТЬСЯ К ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ. УДАЧИ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Только - ПРИ РАБОТЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИКАСАТЬСЯ К ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ. УДАЧИ.

Всё будет нормально Василий. Спасибо большое :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как и все остальное, после вводного.

Естественно , после вводного идет счетчик, а затем, на автоматы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Естественно , после вводного идет счетчик, а затем, на автоматы.

Нет, у меня вводной будет после счётчика. Я выше описывал причину такого решения.

Так ведь тоже можно? Правильно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Можно,но перед счетчиком должен быть автомат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Можно,но перед счетчиком должен быть автомат.

А для чего? Если очень нужно, то в ближайшем будущем буду и счётчик менять, тогда и поставлю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Для снятия напряжения при ревизии или замене.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Надо ласково так ладошкой держать,а пальчиком другой руки поглаживать,голову на отсечение даю,озноб как рукой снимет :)

Советскую технику не колбасит :lol:

Вы с кем разговариваете? :wacko:
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Автоматы АВВ или Шнайдер лучше?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Автоматы АВВ или Шнайдер лучше?

Шнайдер - изящней, клювик легче ходит. АВВ - кандовей, клювик жесткий. Дело вкуса. АВВ мне больше нравится, более под монтажника заточены. Шнайдер бытовые которые ACTIV 9, для пользователя лучше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 недели спустя...

post-74786-0-26049700-1314631509_thumb.jLAPPKABELOLFLEX CLASSIC 100 CY- Ставил ли кто -нибудь на выделенную линию? многожильный германия ,сечение3 по 2.5мм, 4мм или 6 мм.кв.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

post-74786-0-26049700-1314631509_thumb.jLAPPKABELOLFLEX CLASSIC 100 CY- Ставил ли кто -нибудь на выделенную линию? многожильный германия ,сечение3 по 2.5мм, 4мм или 6 мм.кв.

Не пробовал, но уверен что будет отлично. Есть подешевле и на мой взгляд, лучше, это OLFLEX CLASSIC 115 CY. У него должна быть выше погонная емкость. Хорошая альтернатива подобному по конструкции Фурутеку.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте, форумчане. Прочитал несколько веток по питанию, но не увидел четких рекомендаций, поэтому задам возможно дурацкий вопрос. Как правильно организовать питание для системы? На днях буду менять электричество в квартире: делать отвод от щитка в квартиру, внутри свой щиток и несколько новых линий питания, дифференциальные автоматы. Пока план такой: одна новая линия на систему, моножила 3х2.5, к ней консоль питания http://pult.ru/product/45681.htm Но тут встает вопрос стабилизации напряжения, может после автомата на линию поставить что-то вроде этого http://www.36volt.ru/product/zord-akn-1-9600/ Уже тьму информации перерыл, но ясности нет, в электрике не силен) Система: плазма (300 Вт), ресивер (1 кВт), СД, Дюна. Есть еще какие-то изолирующие трансформаторы, но получается надо по одному на каждое устройство - дорого и места много займут, также есть вариант нескольких линий питания, но опять же что делать со стабилизацией. Сейчас работает http://pult.ru/product/45983.htm и частенько видна индикация повышения или понижения, т.е. сеть колбасит, бывает что отрубается. Денег лишних нет, но хочется сделать хорошо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 недели спустя...

Вот именно так мне посоветовал один знакомый электрик, где -то через месяц буду делать выделаную линию, осталось выбрать розетку и кабель, провод будет проходить через прихожую, сделаю его по верху в коробе или в пинали, пока думаю вывести на одну розетку, а там может фильтр, или просто распределитель.

Сами производители (Шнайдер) даже советуют не использовать оконцовку на конец кабеля, зажимаемого в автомат (ссылаюсь на шнайдеровского представителя в РФ).

Чем Легранд плох - я так и не понял. По поводу АВВ слышал, что подделывают у нас их безбожно. Опять таки - слух.

Опять таки, розетка Легранд Валена - самый оптимум по качеству за свои деньги (звучание розеток оставлю на откуп форумчанам, однако скажу, что данную мыслю без карвалола не воспринимаю). Конкретно: хороший пластик, крепкий прижим контактов, не слишком тяжело вытаскивать вилку (в отличие от того же Lezard /закос под Легранд/). Есть аналог у АВВ, тоже где-то по 110-130 рублей за розетку.

Кабель - тут даже думать нечего: ВВГ или NYM 2х2,5 кв.мм. Второй даже предпочтительней в плане безопасности. Больше не нужно, ибо врядли в вашем доме разрешено больше потреблять (если только не рассчитано на использование эл.плиты) - другими словами - проводка, которая ДО счётчика может не выдержать нагрузки (об этом тут почему-то никто не сказал). И потом, те, кто советую 4 квадрата или больше - а как эти люди собираются, подключив провод к розетке, затолкать её и его вместе в стакан?

Кстати, на всякий случай, здесь советуют 2 линии провести - думаю, что не стОит так делать, ибо смысла нет - физика есть физика.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И потом, те, кто советую 4 квадрата или больше - а как эти люди собираются, подключив провод к розетке, затолкать её и его вместе в стакан?

Вот так Виталий 5х4 подключается без проблем

Виталий , Вы не первый кто пытается здесь всех учить уму разуму :) может сначала стоит что то сделать самому

P.S. А легран действительно плох ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Tom Waits Я говорю про внутриквартирную проводку, а не про кусок сетевого аппаратурного кабеля. Если это монопроводник, по его ещё надо умудриться согнуть и уложить в стакане за розеткой. А у Вас на фото вполне себе мягкий, удобный сетевик на разъёмах.

Я когда делал ремонт у себя, провёл отдельную линию ВВГ 2х2,5 кв.мм. от отдельного автомата. Это я к

может сначала стоит что то сделать самому

P.S. А легран действительно плох
поделитесь тогда информацией или киньте ссылку. Просто автоматы этой серии меня ещё не подводили, как и розетки.

Заранее благодарен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если это монопроводник, по его ещё надо умудриться согнуть и уложить в стакане за розеткой

Надо просто избегать лишних розеток в системе и тогда стакан ( подрозетник ) отпадет

. А у Вас на фото вполне себе мягкий, удобный сетевик на разъёмах.

Это выделенка - пять моножил по четыре квадрата ....

Чтоб понять хороший легран или плохой надо просто взять для общего развития что нибудь поприличней

http://www.allcables.ru/catalog-125-001.html и сравнить

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

...звучание розеток оставлю на откуп форумчанам, однако скажу, что данную мыслю без карвалола не воспринимаю.

Не надо быть таким впечатлительным. Судя по ошибке в слове кОрвалол, Вы этот препарат редко видите и принимаете. И это хорошо!

Отрицая влияние розеток на звук, Вы, тем самым, отрицаете влияние на звук любых разъемов: аппаратных, вилок, прочих коннекторов. Tom Waits Вам справедливо предложил сравнить аудиофильский разъем с обычным.

Кабель - тут даже думать нечего: ВВГ или NYM 2х2,5 кв.мм. Второй даже предпочтительней в плане безопасности.

Опять Вы категоричны! Ну, почему бы не подумать? Есть и другие предложения от опытных форумчан. Что касается безопасности (пожаробезопасности), то можно взять и ВВГнг.

Больше [2,5 кв.] не нужно....ибо, те, кто советую 4 квадрата или больше - а как эти люди собираются, подключив провод к розетке, затолкать её и его вместе в стакан?

Я где-то в этой ветке делал ссылку с сайта PS Audio про выделенную линию. Их рекомендация - 10 AWG = 5,26 кв. Можно, они пишут, брать провод в 12-14 AWG, но лучше десятку!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

офф.

Кабель - тут даже думать нечего: ВВГ или NYM 2х2,5 кв.мм. Второй даже предпочтительней в плане безопасности. Больше не нужно, ибо врядли в вашем доме разрешено больше потреблять (если только не рассчитано на использование эл.плиты) - другими словами - проводка, которая ДО счётчика может не выдержать нагрузки (об этом тут почему-то никто не сказал).

По снипам NYM и ВВГ это именно силовые. NYM действительно предпочтителен так как более современен.

Абсолютно правильно написано - электропроводку надо рассматривать в комплексе. Если вводной автомат на подъезд рассчитан на 100 (условно) ампер, то вешать в квартиру автомат на 40 ампер категорически запрещено. На квартиру с газовой плитой можно вводить до 25А, в особых случаях, до 32А. Более мощный автомат никто в эксплуатацию не разрешит (вы не подпишите договор с энергетической компанией).

В домах с электроплитами мощность вводных автоматов будет конечно выше.

проверять с огнетушителем возможность электропроводки - killyourself ((

http://www.know-house.ru/gost/gost3_1.html

http://www.electric-house.ru/docyments.htm

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Надо просто избегать лишних розеток в системе и тогда стакан ( подрозетник ) отпадет

Это выделенка - пять моножил по четыре квадрата .... Чтоб понять хороший легран или плохой надо просто взять для общего развития что нибудь поприличней http://www.allcables.ru/catalog-125-001.html и сравнить

Знаете, я, конечно, тоже радикальный перфекционист, но надо в первую очередь использовать разумность подхода и здравый смысл. Лично я против того, чтобы из стены торчал провод, который всегда под напряжением (и если случайно повредишь оплётку...), который не уберёшь в случае бытовой надобности и т.д. Хотя я, честно признаться, задумывался над данным подходом. Поэтому тут розетки врядли удастся избежать.

И я не понял, у Вас к усилку (усилок??) подходит 5 жил по 4 квадрата? Зачем? Неужели 2х жил (или 3х, если в Вашем доме есть _реальное_ заземление) толщиной в 2,5 квадрата мало?

Что касается розеток Легранд и Фуритек. Я вторую держал в руках, и совал в неё вилку. Я не нашёл реальных хоть сколь заметных отличий в лучшую сторону по: 1) качеству пластика, 2) качеству металла, 3) качеству конструкции. Объясните, пожалуйста, свою мыслю, а то выглядит как эзотерика.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Судя по ошибке в слове кОрвалол

Отрицая влияние розеток на звук, Вы, тем самым, отрицаете влияние на звук любых разъемов: аппаратных, вилок, прочих коннекторов.

Опять Вы категоричны! Ну, почему бы не подумать? Есть и другие предложения от опытных форумчан. Что касается безопасности (пожаробезопасности), то можно взять и ВВГнг.

Я где-то в этой ветке делал ссылку с сайта PS Audio про выделенную линию. Их рекомендация - 10 AWG = 5,26 кв. Можно, они пишут, брать провод в 12-14 AWG, но лучше десятку!

Прошу прощения за грамматику. Я выразился образно. Я ещё молодой и со здоровьем тьфу-тьфу! Однако не стоит за буквы цеплять, пожалуйста.

Понимаете ли... я не отрицаю, я даже соглашаюсь с Вами, но... если я ударю кулаком по столу, то вибрация пройдёт по всему земному шару, однако она будет настолько мала, что её уже этажом ниже ни одним проф. сейсмометром не засечь... Хотя не, вру... рука у меня не очень лёгкая. Хорошо, на 3 этажа ниже. Но уже у подъездной двери она будет настолько мала - практически будет стремиться к нулю. Так и тут. Изменения есть, но они настолько микроскопичны, что ими можно пренебречь на уровне аппаратуры, что уж про ухо говорить. Иначе, я думаю, их бы замеряли, в плане отличия одной вилки от другой и эту тему бы мусолили по всему миру!

Сразу скажу, я не хочу никого обидеть (пишу в общем, не про Вас), но когда я прошёлся по разделу "моя система", включая наймоводов, то я понял, что о высокой материи говорит большее количество народу, нежели имеющиеся тут владельцы действительно серьёзных систем (как-то так закрутил фразочку), которые /системы/ действительно могут выявить самые мельчайшие нюансы звуковоспроизведения всего тракта. Да и это ещё не всё.

Что касается разъёмов в целом, то я сам из акустики вывел провода минуя терминалы, т.е. подпаялся напрямую к кроссоверу. Но здесь действительно чувствительный, я бы сказал "нежный" сигнал, который лишними и грубыми пайками можно испоганить, а там, в питании, вопрос ставится немного по-другому - надо обеспечить трансформаторы достаточным /без просадки/ питанием, и здесь уже единственное, что можно сделать - это обеспечить качественные соединения на зажимах провода и "лапках" вилки + достаточное для системы сечение сетевого кабеля. И я не поверю, что у кого-то система даже в своём пике потребляет более 15-17 ампер. Включи кто-нибудь чайник на кухне, и вся квартира без света. А для 17 ампер 2,5 квадрата - заглаза и с запасом!

О, зря Вы так, прежде чем писать тут, я много думал и решал проблему своего питания. Но я точно знаю, что на фоне остальных проблем с питанием. проблема выбора вилок ... да даже между Фуритеком и 1ой Кабельной - это просто капля в мировом океане. Да и не было бы тех же просадок и скачков напряжения (у себя замерял - вечером от 180 до 265 В) и ВЧ-шумов, врядли бы кто различил вышеуказанную пару.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в теме...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...