Al-ich Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 А зачем УЗО на выделенке для музыки? Добавить еще несколько контактов из разнородных металлов и сопутствующими переходными процессами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nik Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 Бляяяяяяяяяя,где нормальный электрик в Москве???????????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юрий Р. Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 19 часов назад, Stas сказал: если использовать динамометрическую отвертку Какие качественные динамометрические отвертки посоветовали бы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юрий Р. Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 В 13.02.2020 в 15:23, nab сказал: АВВ - 16А сталь омеднённая, 25А латунь посеребрённая, 40А медь посеребрённая. Приведите пожалуйста ссылку на источник с такой информацией. Хотелось бы изучить подробнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Blacktriangle Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 У меня такой вопрос - четыре компонента. в системе - источник, пред и два моноблока по 500 Ватт. На каждую розетку проложена выделенка. Какие автоматы ставить? Думаю Silent Wire 16 Амп на источник и пред и по 26 амп на моноблоки. Правильно? И воспрос еще - есть автоматы Silent Wire в Москве - могу на заказ, но месяц ждать не очень хочется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 1 час назад, Blacktriangle сказал: по 26 амп на моноблоки. Стандартный ряд значений : ....16.....20......25.....32....... Автомат на 25 А выдерживает 6 киловатт. Зачем вам такой запас на моноблоки? Что бы они благополучно сгорели , а автомат не сработал? На киловатт надо 6 А ставить. Тогда хоть какой-то смысл в этом будет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 5 часов назад, Nik сказал: А в Меркурий типа попал-не попал в гнездо,там не понятно что Хороший электрик всегда попадает куда надо , а не только под напряжение В Меркурии если не "попал" в гнездо , значит не попал. Ничего не произойдёт просто. Так что за Меркурий не переживайте. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Blacktriangle Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 24 минуты назад, P.W. сказал: Стандартный ряд значений : ....16.....20......25.....32....... Автомат на 25 А выдерживает 6 киловатт. Зачем вам такой запас на моноблоки? Что бы они благополучно сгорели , а автомат не сработал? На киловатт надо 6 А ставить. Тогда хоть какой-то смысл в этом будет. Почему тогда все говорят, что 20 амперный автомат шикарный апгрейд? Смысл ставить больше 16 Амп? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 57 минут назад, Blacktriangle сказал: Почему тогда все говорят, что 20 амперный автомат шикарный апгрейд? ДБ потому что. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 4 часа назад, Al-ich сказал: А зачем УЗО на выделенке для музыки? 1 час назад, Blacktriangle сказал: Почему тогда все говорят, что 20 амперный автомат шикарный апгрейд? 3 часа назад, Blacktriangle сказал: Какие автоматы ставить? Думаю Silent Wire 16 Амп на источник и пред и по 26 амп на моноблоки. Правильно? 4 часа назад, Игорь Медведев сказал: Если "звуковой" автомат поставить первым, то есть перед УЗО, то получается он не будет этим УЗО отключаться? Вы просто жжжете .... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 3 часа назад, Юрий Р. сказал: Какие качественные динамометрические отвертки посоветовали бы? С защитой от электричества не подскажу, но можно выбрать то что по карману да и по характеристикам https://www.amazon.co.jp/KTC-ケーテーシー-デジタルトルクレンチ-ドライバータイプ-GLK060/dp/B00GWEKLOI/ref=pd_aw_sbs_60_28?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00GWEKLOI&pd_rd_r=0fd07533-07eb-4263-bada-de00fe8756e1&pd_rd_w=2vCfx&pd_rd_wg=jL3mG&pf_rd_p=6eca51f6-63e4-4d55-90a6-1670629c588f&pf_rd_r=1EM1JJXD9WMVPYF7S819&psc=1&refRID=1EM1JJXD9WMVPYF7S819 https://www.amazon.co.jp/dp/B007XU9GUA/ref=psdc_2039439051_t2_B000W9C3LS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь Медведев Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 13 минут назад, Stas сказал: Вы просто жжжете .... Вспомнился Райкин : "Вот я слушал вас тут всех долго и внимательно. И понял. Ну, и дураки же вы все" А если серьёзно.Автомат выделенки перед УЗО можно ставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 23 минуты назад, Игорь Медведев сказал: А если серьёзно.Автомат выделенки перед УЗО можно ставить? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 33 минуты назад, Игорь Медведев сказал: Вспомнился Райкин : "Вот я слушал вас тут всех долго и внимательно. И понял. Ну, и дураки же вы все" Если серьезно, есть много полезного на просторах интернета. Вот что бы не искали, даже если пробежите по диагонали уже будет очень круто по сравнению с "электриками" https://cloud.mail.ru/public/3oM7/5CnnmQZqw https://cloud.mail.ru/public/4ce8/2kE9VMUr3 https://cloud.mail.ru/public/6c95/JBGcfscAA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ian Gillan Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 2 часа назад, P.W. сказал: Стандартный ряд значений : ....16.....20......25.....32....... Автомат на 25 А выдерживает 6 киловатт. Зачем вам такой запас на моноблоки? Что бы они благополучно сгорели , а автомат не сработал? На киловатт надо 6 А ставить. Тогда хоть какой-то смысл в этом будет. Логика оригинальная. Тогда на ЦАПЫ, а также включенный - ночник следует устанавливать 1 амперные автоматы? Понял бы, например, что нельзя кабели 1мм кв защищать 16а автоматом. Но когда выделенные линии стоят по 16 кв. превышать номинал розеточной сети на один порядок вполне нормально. https://www.youtube.com/watch?v=ahQIQxq8JY4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 1 час назад, Ian Gillan сказал: Логика оригинальная. Тогда на ЦАПЫ, а также включенный - ночник следует устанавливать 1 амперные автоматы? Понял бы, например, что нельзя кабели 1мм кв защищать 16а автоматом. Но когда выделенные линии стоят по 16 кв. превышать номинал розеточной сети на один порядок вполне нормально. https://www.youtube.com/watch?v=ahQIQxq8JY4 Розеточная сеть , она на то и розеточная , что к ней можно подключить что угодно. Может пылесос , может духовой шкаф , а может стиралку. Ситуации и конфигурации в быту всякие могут быть. К выделенке для аудио обычно такую бытовуху не цепляют. Хоть там сечение 20 квадратов замастрячено может у кого. Поэтому автомата в 6 , ну максимум в 10 А. более чем достаточно. А вообще мне эвольвентно , можете и стоамперник поставить. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas Опубликовано: 15 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2020 10 часов назад, Ian Gillan сказал: Логика оригинальная. Тогда на ЦАПЫ, а также включенный - ночник следует устанавливать 1 амперные автоматы? Понял бы, например, что нельзя кабели 1мм кв защищать 16а автоматом. Но когда выделенные линии стоят по 16 кв. превышать номинал розеточной сети на один порядок вполне нормально. https://www.youtube.com/watch?v=ahQIQxq8JY4 Надо просто помнить, что значение длительно-допустимого тока кабеля должен быть больше чем значение условного тока расщепления автомата Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ian Gillan Опубликовано: 15 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2020 50 минут назад, Stas сказал: Надо просто помнить, что значение длительно-допустимого тока кабеля должен быть больше чем значение условного тока расщепления автомата Для кабелей проложенных открыто и в стенах значения будут немного отличаться. Подведем итог. Для выделенной сети можно использовать любые “автоматы 16-20-25А” которые отвечают аудиофильской вере, если они соответственно не превышают по сечению - присоединенный кабель и имеют номинал ниже вводного. Автомат защищает ПРЕЖДЕ ВСЕГО подводимую сеть (иначе - кабель). Напомню, что все аудиокомпоненты защищены предохранителями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urfinjuss66 Опубликовано: 15 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2020 9 часов назад, P.W. сказал: можете и стоамперник поставить И будет ништяк - площадь контактной группы в разы больше. А 1-5 амперные предохранители в аппаратах гореть(защищать ) должны. Нее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 15 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2020 1 минуту назад, urfinjuss66 сказал: И будет ништяк - площадь контактной группы в разы больше. А смысл плодить промежуточные контактные группы , если они НИКОГДА не сработают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urfinjuss66 Опубликовано: 15 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2020 48 минут назад, P.W. сказал: А смысл плодить промежуточные контактные группы , если они НИКОГДА не сработают? А это к электрикам вопрос и их требованиям- линия, должон быть автомат и проч... Узо, х.езо... жили без этого сто лет, не вымерли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas Опубликовано: 15 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2020 59 минут назад, Ian Gillan сказал: Для кабелей проложенных открыто и в стенах значения будут немного отличаться. Да и от кабеля и температуры ..... 1 час назад, Ian Gillan сказал: Подведем итог. Для выделенной сети можно использовать любые “автоматы 16-20-25А” которые отвечают аудиофильской вере, если они соответственно не превышают по сечению - присоединенный кабель и имеют номинал ниже вводного. Автомат защищает ПРЕЖДЕ ВСЕГО подводимую сеть (иначе - кабель). Напомню, что все аудиокомпоненты защищены предохранителями. "Стандартный ряд значений номинального рабочего тока автоматических выключателей: А можно увидеть систему с номинальным током порядка 20-25 А? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 15 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2020 2 часа назад, urfinjuss66 сказал: А это к электрикам вопрос и их требованиям- линия, должон быть автомат и проч... Узо, х.езо... жили без этого сто лет, не вымерли... Один горемыка-каскадер поставил автоматический выключатель на 400 А . (я уже упоминал об этом здесь). "Винташшшный" шестидесятых годов , завода "Серп и Член". Вот там наверное контактные площадки здоровенные! В итоге чудом не убило жену , кота , и квартира чуть не выгорела. А все потому , что головой надо думать перед даунгрейдами. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas Опубликовано: 15 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2020 1 час назад, P.W. сказал: Один горемыка-каскадер поставил автоматический выключатель на 400 А . (я уже упоминал об этом здесь). "Винташшшный" шестидесятых годов , завода "Серп и Член". Вот там наверное контактные площадки здоровенные! В итоге чудом не убило жену , кота , и квартира чуть не выгорела. А все потому , что головой надо думать перед даунгрейдами. Ему бы еще проводку из "аутентичного" старого провода с "чилийской" медью к системе ... 3 часа назад, urfinjuss66 сказал: ... жили без этого сто лет, не вымерли... ... некоторым помогает "Электросудорожная терапия (ЭСТ), иначе называемая электроконвульсивной терапией (ЭКТ)", но если хочется попробовать дома и без наблюдения врача то выключатель на 400A может быть в самы раз 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ian Gillan Опубликовано: 15 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2020 5 часов назад, Stas сказал: А можно увидеть систему с номинальным током порядка 20-25 А? У меня стоят только две двадцатки т мах, но по другой причине, и остальные три DX316А. Какая связь между аудио и номинальными токами 20-25А, есть версия? Проверенной классикой выделенной линии можно считать наличие кабеля Фуджикура 5.5 мм.кв. Для этого кабеля можно ставить автомат на 16-20-25А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...